Üstadlar merhaba,

İşim gereği topraklama ölçümü yapıyorum buna istinaden rapor hazırlıyorum ancak takıldığımbir husus var.

Sınır değer (RA) hesaplanırken yönetmelik 50V yada 25V baz alınır demiş.Yapılan raporlardada bazı elk.müh. 25V bazıları 50V baz almış bu neye göre belirleniyor.
Birde hesaplama yaparken
RA/Ia formülündenmi yararlanıyoruz ?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20141104_163651.jpg
    IMG_20141104_163651.jpg
    141.9 KB · Görüntüleme: 76
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Nemli yerler ve şantiyeler için 25 V alınmış olabilir.
 
Forumda bende böyle bir bilgiye ulaştım acak bunu Elk.Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliğinde göremedim.
 
Peki hesaplama yaparken ;
RA/Ia formülündenmi yararlanıyoruz?
Yönetmelik bunun için %20 toleransla beraber 50V/120 A almış . Sizce ?
 
Yönetmelikte 25 V ifadesi yok, dayanak nedir?
Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma
.........
.........
Not 2: Özel tesislerde veya iletken olmayan mahallerde ayırma süresinin ve gerilimin daha düşük değerleri gerekli görülebilir.


Çizelge-12 Hata akımı koruma düzenlerinin anma hata akımı IDn ve işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci RA

Topraklama direnci​
Anma hata akımı​
IDn
mA​
10​
30​
100​
300​
500​
İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci
RA​
UL=50 V için​
W​
5000​
1666​
500​
166​
100​
UL=25 V için
W​
2500​
833​
250​
83​
50​
s İşaretli 1) seçici hata akımı koruma düzenlerinin arkasındaki işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci​
RA​
UL=50 V için​
W​
--​
--​
250​
83​
50​
UL=25 V için
W​
--​
--​
125​
41​
25​
1) Bu tip hata akımı koruma düzenlerinin üzerinde izin verilen en büyük direnç değerleri belirtilmiştir.
Bu değerler RA = ( UL / 2 IDn ) bağıntısıyla belirlenir.

Yönetmelikten alıntıdır.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10392&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 
Teşekkürler ancak burdan özel tesislerde 25 Volt'a göre hesap yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiş. Daha düşük değerler seçilebilir denilmiş, bu durumda 40 Volt seçilmesinde de bir beis olmamalı. Ayrıca özel tesis tanımından doğrudan "nemli" yerler anlamak ne kadar doğru?
 
Son düzenleme:
Teşekkürler ancak burdan özel tesisler de 25 Volt'a göre hesap yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiş. Daha düşük değerler seçilebilir demiş, bu durumda 40 Volt'da seçilmesinde bir beis olmamalı. Ayrıca özel tesis tanımından doğrudan "nemli" yerler anlmak ne kadar doğru?
Kanunlarımız, yönetmeliklerimiz maalesef genellikle muğlak. Dediğiniz gibi yönetmelikte açıkça belirtilmiş bir tanımlama yer almıyor. Yönetmelik içinde başka bir kanuna, yönetmeliğe, standarda vb. atıf yapılmış oradan çıkarımda bulunarak o rakamlar yazılmıştır. Şantiyeler ve tarımsal alanlarda 25V değeri alınır kabulü var ancak yönetmelikte bu ifade doğrudan belirtilmemiş.
 
ÖZEL TESİS in tanımı: Böyle farklı özel işlerin yapıldığı yerler.. Bazı fabrikalarda bazı bölümlerde zeminde makinelerden kaynaklı su vardır.
Tesisin o bölümündeki hesaplamalarda, işten kaynaklı yerlerde su varsa 25v alınabilir..
 