topraklama ölçümü

Katılım
19 Şub 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
34
topraklama ölçümü ile bir kaç sorum olacaktı.
-megerle toprak ölçümü yapılırken trafo panolarında v.b. yerlerde elektrik mutlak kesikmi olmalıdır yoksa elektriğin olması farketmezmi.
-çalışır durumda olan panoda topraklama ölçümü yapılacak olursa megerin p ve c uçlarını pano etrafında bulunan eşpotansiyel dengeleme barasında birleştirip e ucunuda panoda bulunan topraklama barasına bağlıyarak ölçümyapmak doğrumudur.elektriği kesemiyoruz.
-eğerki pano bir odanın içinde ve etrafında dengeleme barası yoksa beton olan bir yerde topraklama ölçümü nasıl yapabiliriz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
topraklama yönetmeliğinde açıklamış hepsini.
 
Merhaba.
Sistemde enerji olabilir fakat ölçüm yapılırken topraklama barası mutlaka ve mutlaka sistemden ayrılmalıdır.
www.emfamuhendislik.com
 
enerjinin olması topraklama değeri için sorun çıkarmaz fakat insan hayatı için tehlike oluşturur. ölçmek istediğin topraklayıcıyı tamamen sistemden ayırman gerekir.yani panonun gövdesinden topraklayıcına bağlı kısmı ayırman yeterli olacaktır.
 
enerjinin olması topraklama değeri için sorun çıkarmaz fakat insan hayatı için tehlike oluşturur. ölçmek istediğin topraklayıcıyı tamamen sistemden ayırman gerekir.yani panonun gövdesinden topraklayıcına bağlı kısmı ayırman yeterli olacaktır.
İzoleli bir el aleti ile topraklama ucuna bağlantı yapılırsa ,kıskaç şaklinde sıkıca bağlarsa sorun çıkarmı...?
 