Toprak nötr arası gerilim hiç yok

WattMan

Üye
Katılım
26 Eki 2019
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba arkadaşlar, bugün prizden ölçüm yaptım
faz nötr arası 225volt
faz toprak arası 225volt
nötr toprak 0 volt

bu normalmi yoksa evimde topraklama yokmu , prizi sokup bakmaya çalıştım acaba nötr toprak klipsinedemi bağlı diye ama sokemedim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar, bugün prizden ölçüm yaptım
faz nötr arası 225volt
faz toprak arası 225volt
nötr toprak 0 volt

bu normalmi yoksa evimde topraklama yokmu , prizi sokup bakmaya çalıştım acaba nötr toprak klipsinedemi bağlı diye ama sokemedim

Nötr toprak 0 volt ölçtüm diyorsunuz .
Ölçü aleti kademe düşürün sonuç ?
Sizin Ölçüm tam sıfır mı ? ( Nötr toprak 00.0 )

Alt örnek foto 00.7
https://www.topraklamaolcumu.net/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali
https://www.alteksan.com/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali

toprağı direkt nötr e bağlamak güvenlimi peki

Hayır !!!
 

Ekli dosyalar

  • 20210610_191532.jpg
    20210610_191532.jpg
    315.2 KB · Görüntüleme: 35
Son düzenleme:
Nötr toprak 0 volt ölçtüm diyorsunuz .
Ölçü aleti kademe düşürün sonuç ?
Sizin Ölçüm tam sıfır mı ? ( Nötr toprak 00.0 )

Alt örnek foto 00.7
https://www.topraklamaolcumu.net/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali
https://www.alteksan.com/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali

toprağı direkt nötr e bağlamak güvenlimi peki

Hayır !!!




Ekli dosyayı görüntüle 75186


Evet en düşük kademeye aldım (200v) ama halen 0 volt (00.0)
 