tesisteki kaçak akımlar atıyor bu kaçakları hangi hattan kaynaklandığını tesbit eden ölçü aleti varmıdı acaba?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tesisteki kaçak akımlar atıyor bu kaçakları hangi hattan kaynaklandığını tesbit eden ölçü aleti varmıdı acaba?
önce kaçak akım rolesini ve sigortaları kapat. sonra kaçak akımı açtıktan sonra sigortaları teker teker aç..hangi sigortadan sonra açarsa o sigortanın beslediği bölümü kontrol edersin...prizleri çalışan cihazları felan...
 
cevap için tşklr ama dediğiniz olayı biliyorum ama benim sorunum tmş ler kaçak akım röleli ve 37500 metre kare alan da zor oluyor ve enerji kesme şansım yok
 
Sistemi biraz anlatsanız daha mantıklı bir fikir telakkisinde bulunabiliriz ; ayrıca sadece TMŞ ye kaçak akım rölesi koyup sistem alt birimlerine kaçak akım rölesi koymamakla süper bir selektivite yapmış sistemi kuran arkadaşlar :) Normalde alt tesis birimlerinde açması gereken kaçak akım koruma röleleri de olmalı ki her arızada sistemin en başından elektrik kesilmesin ; ayrıca set değerleri de farklı olmalı selektivite açısından ...........
 
sistem hastane ana panolarda möller tmş ler var ve kaçak akım koruma sistemli kaçak akımın sigotasını açtığımda tmş düşüyor enerji kesiliyor ben hangi kablodan kaçak oldugunu tesbit etmem lazım ana tmş den ayrı 20 adet normal 125 amper tmş var katları besleyen
 
sistem hastane ana panolarda möller tmş ler var ve kaçak akım koruma sistemli kaçak akımın sigotasını açtığımda tmş düşüyor enerji kesiliyor ben hangi kablodan kaçak oldugunu tesbit etmem lazım ana tmş den ayrı 20 adet normal 125 amper tmş var katları besleyen
bu sistemi yapandan allah razı olsun...gel bul bakalım bulabilirsen...1. yöntem önce cihazların fişini çekip kaçak akımı açıp tmş düşüyor mu düşmüyor mu ona bakmak. düşmüyorsa tek tek cihazları takıp kaçağı bulmak..tabikide cihaz çok ve zahmetli bir iş...2. yöntem 125 amprlik tmş lerden sonra kaçak akım rolesi takıp hangi bölümde oldugunu tespit edebirsin. böylelikle arızanın hangi bölümde oldugunu bulabilirsin...3.yöntem 20 adet tmş nin enerjisini kesip ana tmş yi açıp kaçak akımın düşmediğini görürsen tek tek tmş lere enerji vererek arızanın nerde oldugunu bulabilirsin. valla çok uzun işler bunlar ama benim aklıma başka bişey gelmedi...kusura bakma...
 
Eğer alt tesis birimlerinde kaçak akım koruma rölesi yoksa devasa bir hastanede hangi ünitede kaçak akım var bulmak baya zaman alır ; faz akımlarını teker teker ölçerek sonuca gitmekde zor ; sonuçta bir sürü tek fazlı ünitenin beslendiği bir sistem bu ; fazlarda illaki dengesizlik olucak ama geometrik olarak toplamları sıfır olmalı . Geometrik toplamla da işin içinden çıkmak zor . Arkadaşın söylediği gibi sistemde elektrik kesip eleminasyon yöntemiylede sonuca gidemiyorsanız bence bir enerji analizörü belki bir çözüm olurmu diye düşünüyorum ; böyle bir uygulama yapan arkadaş varsa yorum yapsın bize ...
 
İşte bu nedenle,hastanelerde,izole gerilim ve kaçak akım ihbar takip sistemleri yapılmak zorunda.Ayrıca,kaçak akım şalterleri arasında,selektivite sağlanacak şekilde düzenleme yapılmalı.
 