Toprak hattinda nötr var !

kaçak akım atmaz tabiki anlıyorum ,
sayaç panosundan ölçüm ile başlanmalı tesisat takıp edilmelidir
bazen üçyol bağlantısında nötr ile toprak hattını birleştiriyorlar.
sorun ondan da kaynaklı olabilir.
Bence büyük ihtimal sorun üçyol bağlantısının toprak ve nötr bileşimi gibi görünüyor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bazen üçyol bağlantısında nötr ile toprak hattını birleştiriyorlar.
sorun ondan da kaynaklı olabilir.
Bence büyük ihtimal sorun üçyol bağlantısının toprak ve nötr bileşimi gibi görünüyor.

nötr toprak ölçümü sıfır 0 mı ? yoksa bir 1 mi ?
doğrusu nedir ? o sıfır birleşmiştir .
1 bir ise ?

Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
 
nötr toprak ölçümü sıfır 0 mı ? yoksa bir 1 mi ?
doğrusu nedir ? o sıfır birleşmiştir .
1 bir ise ?

Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
hocam evinizde mutlaka üç yol priz vardir.
bağlantıyı sökün ve nötr ile toprak hattını birbirine bağlayarak
elinizdeki ölçü aleti ile ölçüm yapın.
Yani bunu bir deney olarak görün.
 
hocam evinizde mutlaka üç yol priz vardir.
bağlantıyı sökün ve nötr ile toprak hattını birbirine bağlayarak
elinizdeki ölçü aleti ile ölçüm yapın.
Yani bunu bir deney olarak görün.

her durum olabilir araştırmak gerek !!!
 
Toprak hattından 5kw diye bir konu gördüm.
Buna fake diyenlerde var mesala aslında gerçek.
Ama konunun elektrikle bir ilgisi yoktur.
nötr toprak ölçümü sıfır 0 mı ? yoksa bir 1 mi ?
doğrusu nedir ? o sıfır birleşmiştir .
1 bir ise ?

Faz-nötr =224v
Nötr-toprak=0~1v
Faz-toprak=222 v
Bunun yaninda ölçü aletimin sanirim kalibrasyonu net değil sürekli dalgalaniyor 220~245 civarı saniyelik değişiyor
ölçü cihazındaki değişikliğin sebebi kalibrasyon hatası değil.
toprak hattı çok zayıf olduğu için toprak hattındaki biriken voltaj bir azalıp bir çoğalıyor.
 
Son düzenleme:
Sayın hocam şimdi benim kimsenin konusunu takip ettiğim yoktur. O konu ile bu konu aslında bağlantılı onu demek istemiştim. Hem bu ayhan beyin konusunun 5 kw lık bir güç ürettiği yoktur. Konu tamamen kimyasal.
Konuyu açar mısnız, neresinde kimya?
 
Ölçülen değerler gayet normal 48 tane mesaj yazılmış sorun ne anlamadım.

Kolay gelsin....
 