Toprak + Faz Sorunu ?

Sn. Otohat teşekkür ederim.Toprak hattı olan yeni binada nötrlemeyi anladımda bu enerji kaçaklı topragı faz girişine hangi mantıkla bağladığına anlam veremedim. Sorunda hemfikir olmakla birlikte peki bağımsız olarak 1..2 sorum olacaktı mümkünse;
1.bu iki kablonun öpüşmesinden ziyade varsa başka toprak hattı sorununu sanırım bu sorununortadan kaldırdıktan sonramı bulurum yoksa yapmam gereken öncesi sonrası testler varmıdır ?
2. Fotoda iç panomun vaziyetini gördüğünüz üzere , sizce iç tesisatı komple baştan nizami döşemek mantıklımıdır ? Gereklimidir? toprak hattı yenilemek kafimidir?
3. Fotoda göründüğü şekli ile kablolar açıktayken (kar veya ev hattına baglı değil) iken FAZ +EV TOPRAĞI = 240+ volt (ki tüm prizler vs boşta ) değer okumam ne anlama geliyor? Önemsizmidir ? Ev toprak kablosu iç direncindenmidir ? Olması gereken bir değer varsa ne olmalıdır?
Sağolun ..





Genel Not: Benzer konulara bakarken biri; toprak hattımı faz,nötr yan yana götürsem soeunnolurmu diye sormuştu.cevap verecektim bulamadım .görenlere cevap olsun..götürmeyin yan yana.hatta bana kalsa tüm hattı manyetik alandı , indüklenmeyi olmasın diye ayrı kaplamalar yahut, borularda taşırım..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn. Otohat teşekkür ederim.Toprak hattı olan yeni binada nötrlemeyi anladımda bu enerji kaçaklı topragı faz girişine hangi mantıkla bağladığına anlam veremedim. Sorunda hemfikir olmakla birlikte peki bağımsız olarak 1..2 sorum olacaktı mümkünse;
1.bu iki kablonun öpüşmesinden ziyade varsa başka toprak hattı sorununu sanırım bu sorununortadan kaldırdıktan sonramı bulurum yoksa yapmam gereken öncesi sonrası testler varmıdır ?
2. Fotoda iç panomun vaziyetini gördüğünüz üzere , sizce iç tesisatı komple baştan nizami döşemek mantıklımıdır ? Gereklimidir? toprak hattı yenilemek kafimidir?
3. Fotoda göründüğü şekli ile kablolar açıktayken (kar veya ev hattına baglı değil) iken FAZ +EV TOPRAĞI = 240+ volt (ki tüm prizler vs boşta ) değer okumam ne anlama geliyor? Önemsizmidir ? Ev toprak kablosu iç direncindenmidir ? Olması gereken bir değer varsa ne olmalıdır?
Sağolun ..





Genel Not: Benzer konulara bakarken biri; toprak hattımı faz,nötr yan yana götürsem soeunnolurmu diye sormuştu.cevap verecektim bulamadım .görenlere cevap olsun..götürmeyin yan yana.hatta bana kalsa tüm hattı manyetik alandı , indüklenmeyi olmasın diye ayrı kaplamalar yahut, borularda taşırım..
1. Öncelikle sorunu çözün. Bu sorunu çözerseniz herşeyin normale döneceğini düşünüyorum.
2.Bence tesisatı baştan döşemeye gerek yok. Nihayetinde yeni döşenecek tesisatta aynı boruların içinden geçerek aynı yerlere gidecek. Panoyu biraz daha nizami olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
3. Saat biraz geç oldu sanırım o yüzden ben bu kısmı yine anlamadım. Faz + ev toprağı derken hangi topraktan bahsediyorsunuz. Dairenizin içindeki toprak hattı ile herhangi bir faz hattı arasını diyorsanız ve dairenizdeki toprak hattını nötr hattından ayırdıysanız o kablo artık boş bir kablodur faz ile o kablo arasında değer okumamanız gerekir.
 
1. Öncelikle sorunu çözün. Bu sorunu çözerseniz herşeyin normale döneceğini düşünüyorum.
2.Bence tesisatı baştan döşemeye gerek yok. Nihayetinde yeni döşenecek tesisatta aynı boruların içinden geçerek aynı yerlere gidecek. Panoyu biraz daha nizami olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
3. Saat biraz geç oldu sanırım o yüzden ben bu kısmı yine anlamadım. Faz + ev toprağı derken hangi topraktan bahsediyorsunuz. Dairenizin içindeki toprak hattı ile herhangi bir faz hattı arasını diyorsanız ve dairenizdeki toprak hattını nötr hattından ayırdıysanız o kablo artık boş bir kablodur faz ile o kablo arasında değer okumamanız gerekir.
Geç saatte cevap vermişsiniz sağolun.
3. Sorumuda doğru anlamışsınız..

Kablolar fotodaki gibi boşta.hem daire içi tüm hatlar hem daireye gelen kolon hattı. Ve ben gelen fazlar + daire içi toprak, nötr yada şu enerji olan toprak + daire içi kablolar arası ölçüm yaptıgımda sanki devre tamamlanmoş gibi değer görüyorum ve indükleyecek sebepte yok. Daire içi uçları boşta kablolar neticede.

Ölçü aletim eksik yada fazla ölçe bile neticede ölçüyor ve az bi değer değil.. dediğim gibi daire içi hatların iç direnci desek devre tamamlanmıyor ki.

Tekrardan 2 alet ve ampül ile test edeyim..
 