Toprak Direnci Hakkında?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
selamlar.. Autocad projelerine baktımda topraklama hesaplarında hep toprak direnci 100 ohm kabul ediliyor.. Bu sabit mi değişmez mi? Yada neye göre seçiliyor ??
 
Maalesef,kopyala yapıştır mühendisliği ! böyle komikliklere vesile oluyor.Bu değer,arazi yapısına göre değişen ( 30-10000 ) bir rakamdır.Aslında,her proje için,ölçüm yapılarak yazılması gereken bir rakamdır.Projeler," ne kadar ekmek,o kadar köfte " ücret anlayışına göre çizildiği için,bu rakamlar üfürülüyor.Birim de ,ohm değil ommetredir.

http://elektroteknoloji.com/blog/ozgul-toprak-direnci-nedir-degerleri-nelerdir/
 
Son düzenleme:
Maalesef,kopyala yapıştır mühendisliği ! böyle komikliklere vesile oluyor.Bu değer,arazi yapısına göre değişen ( 30-3000 ) bir rakamdır.Aslında,her proje için,ölçüm yapılarak yazılması gereken bir rakamdır.Projeler," ne kadar ekmek,o kadar köfte " ücret anlayışına göre çizildiği için,bu rakamlar üfürülüyor.Birim de ,ohm değil ommetredir.

http://elektroteknoloji.com/blog/ozgul-toprak-direnci-nedir-degerleri-nelerdir/

tesekkurler...
 

Forum istatistikleri

Konular
127,957
Mesajlar
913,907
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst