Toprak Ölçüm Kitapçık Chauvin Arnoux

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bir not var yazıda;
"Yer altı metal boruları topraklama olarak kullanmak kesinlikle yasaktır"
nedeni ; iletkenliğin sürekli sağlanamayacağı için. başka sebeplerde olabilir mi acaba?
 
Bir not var yazıda;
"Yer altı metal boruları topraklama olarak kullanmak kesinlikle yasaktır"
nedeni ; iletkenliğin sürekli sağlanamayacağı için. başka sebeplerde olabilir mi acaba?

Burda anlatılmak istenen herhangi bir temel topraklama veya topraklama sistemi yapmadan örneğin doğalgaz borularını topraklama olarak kullanmanın yasak olduğu.

Bizde de eski binalarda su tesisatları kullanılırdı bazen topraklama için ve buda ciddi risk teşkil ederdi.
 
"62 % değişken metodu (Tek kazık)"
metodunu anlatabilirmisiniz,
bu yöntemde cihaza faz ve nötr bağlantısını giriyoruz..yöntem tek kazık kullanıyor ama sanki şekilde E noktasındada uç varmış gibi..
yani cihazdan faz ve nötr dışında 2 uç daha çıkıyormuş gibi..
yanılmıyorsam aslında S ve E uçları aynı..yani E ucu S kazığının farklı bir noktada bulunması hali...
 
Tekkazık%62.jpg
Tek Kazık %62 metodunda;
Bu metodda sadece S kazığı kullanılıyor ve mevcut sistem topraklama noktası sistemden ayrılmıyor. Chauvin Arnoux CA 6116 çok fonksiyonlu cihazın ölçümleme tekniklerinden bir tanesi bu teknik. Eklediğim resimdeki şema bağlantıları daha açık gösteriyor.
 