Arkadaş Nört yok, Toprak sadece makine gövdelerine bağlı diyor.
Bu durumda topraklama iş görmese akım nereden geçecek (Kablonun bir ucu gövdede bir ucu toprakta).
1- İşletmede nötr yoksa 220 V cihazlar (kumanda elemanları, aydnlatma vb) izolasyon trafosundan besleniyor olması gerekir. Eğer bazıları yanlışlıkla normal faz ve nötr diye toprağa bağlanmışsa akım bu sebepten geçiyor olabilir.
--Eğer böyle bir bağlantı var ve 220 cihazlar normal çalışıyorsa topraklama iyi demektir.
2- Yukardaki durum söz konusu değilse, Makinlelerden birinde gövdeye kaçak olabilir.
--Eğer öyleyse ve kimse çarpılmıyorsa yine topraklama iyi demektir. Zira elektrik kolay yolu seçer ve hazır topraklama hattı varken insan vücudu ile uğraşmaz.
Bu arada konu 2010'dan hortlamış sonradan fark ettim.
Bu durumda topraklama iş görmese akım nereden geçecek (Kablonun bir ucu gövdede bir ucu toprakta).
1- İşletmede nötr yoksa 220 V cihazlar (kumanda elemanları, aydnlatma vb) izolasyon trafosundan besleniyor olması gerekir. Eğer bazıları yanlışlıkla normal faz ve nötr diye toprağa bağlanmışsa akım bu sebepten geçiyor olabilir.
--Eğer böyle bir bağlantı var ve 220 cihazlar normal çalışıyorsa topraklama iyi demektir.
2- Yukardaki durum söz konusu değilse, Makinlelerden birinde gövdeye kaçak olabilir.
--Eğer öyleyse ve kimse çarpılmıyorsa yine topraklama iyi demektir. Zira elektrik kolay yolu seçer ve hazır topraklama hattı varken insan vücudu ile uğraşmaz.
Bu arada konu 2010'dan hortlamış sonradan fark ettim.