TN-S SİSTEMLERDE KAÇAK AKIM RÖLESİ

..makinalarda nötr yok derken 3 faz trafosu mu vardı makinaların?tam anlayamadım önceki yapıyı..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
..makinaya 3 faz ve toprak geliyordu ve
kumanda için trafonun yıldız sekonderinden nötr oluşturmuşlardı.
makinayı kuranlar sekonder çıkışındaki nötr ile dışarıdan gelen toprağı mı birleştirmişler?
 
..makinaya 3 faz ve toprak geliyordu ve
kumanda için trafonun yıldız sekonderinden nötr oluşturmuşlardı.
makinayı kuranlar sekonder çıkışındaki nötr ile dışarıdan gelen toprağı mı birleştirmişler?
Makineyi kuranlar makinelere toprak çekeceklerine nötr çekmişlerdi 2,5 kablo ilede 130kw makineye toprak çekmişlerdi bütün bağlantıları revize ettik makinelere nötr yerine toprak çektik
 
..makinanın girişinde 4 klemens var.
3 faz ve toprak.nötr zaten kendi içinde üretiliyor.
bunlar nötr ve toprak çekip her ikisini makinanın girişinde birleştirmişler.
doğal olarak panodaki kar tutmuyor..
 
çok enterasan bir durum sistemin kuruluşu tn-c ile öyle ruhsat alınmışsa bu ceza neden hadi onu geçtim makinalarda dolaylı çarpılma olacağından 300 mA değerinde kaçak akım rölesi de iş görecektir. Bana göre gelen müfettişlerinin teknik anlamda zayıf olması her kağıtta yazanı sisteme uygulama cabası yönetmelikle bir çok yer de açık uçlulukta mevcut olmasından dolayı problemler oluyor. İlginiz yardımınız için teşekkür ederim.
 
çok enterasan bir durum sistemin kuruluşu tn-c ile öyle ruhsat alınmışsa bu ceza neden hadi onu geçtim makinalarda dolaylı çarpılma olacağından 300 mA değerinde kaçak akım rölesi de iş görecektir. Bana göre gelen müfettişlerinin teknik anlamda zayıf olması her kağıtta yazanı sisteme uygulama cabası yönetmelikle bir çok yer de açık uçlulukta mevcut olmasından dolayı problemler oluyor. İlginiz yardımınız için teşekkür ederim.
İnsan sağlığı için alınmış bir önlem bir insan için ölüm riski 50 volt dan başlıyor volt olarak akım olarak da 30mA eğer siz 300mA takarsanız bu bir insanın hayatını kurtarmayacaktır insan öldükten sonra veya yaralandıktan sonra kaçak akım rölesi atacaktır
 
İnsan sağlığı için alınmış bir önlem bir insan için ölüm riski 50 volt dan başlıyor volt olarak akım olarak da 30mA eğer siz 300mA takarsanız bu bir insanın hayatını kurtarmayacaktır insan öldükten sonra veya yaralandıktan sonra kaçak akım rölesi atacaktır

benim bildiğim de 25 volttan başlıyor ıslak zeminlerde kuru zeminler için 50 volt ve ayrıca kaçak akım röleleri üreticileri dolaylı çarpılmalara karşı yayımladığı makaleler de 300 mA makinalar için insan hayatını koruyabileceğini söylüyor.
 