Tmş delirten arıza

Katılım
24 Eyl 2022
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
28
iyi günler bir sistemde bğtğn yğkler devre dışı bırakılsa dahi tmş atıyor bunun nedeni ne olabilir. Çıkıştaki dağıtım ve kompanzasyon panoları bile devre dışı bırakıldığında bir şey olmuyor?Başına gelen var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
iyi günler bir sistemde bğtğn yğkler devre dışı bırakılsa dahi tmş atıyor bunun nedeni ne olabilir. Çıkıştaki dağıtım ve kompanzasyon panoları bile devre dışı bırakıldığında bir şey olmuyor?Başına gelen var mıdır?

TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
 
TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
2 kere değiştik farklı markalar ile bütün tesisat kapalı ve toroid kesildi . Yazılanların hiçbiri değil maalesef
 
salterin ıerısındekı etu modulunde bır sıkıntıdan dolayı olması ıhtımalı var ...troıd vs hepsını ıptal ettık dedınız ...tum yukler devre dısı ıse salter attıgında kısadevreye aıt herhangı bır emare gormuyorsanız sorun modulde
 

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,567
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst