iyi günler bir sistemde bğtğn yğkler devre dışı bırakılsa dahi tmş atıyor bunun nedeni ne olabilir. Çıkıştaki dağıtım ve kompanzasyon panoları bile devre dışı bırakıldığında bir şey olmuyor?Başına gelen var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

kocamanusta

Profesyonel Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
1,385
Puanları
481
iyi günler bir sistemde bğtğn yğkler devre dışı bırakılsa dahi tmş atıyor bunun nedeni ne olabilir. Çıkıştaki dağıtım ve kompanzasyon panoları bile devre dışı bırakıldığında bir şey olmuyor?Başına gelen var mıdır?

TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
 
Konu Sah
elektriksel
Katılım
24 Eyl 2022
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
27
TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
2 kere değiştik farklı markalar ile bütün tesisat kapalı ve toroid kesildi . Yazılanların hiçbiri değil maalesef
 
Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
624
Puanları
6
Yaş
45
salterin ıerısındekı etu modulunde bır sıkıntıdan dolayı olması ıhtımalı var ...troıd vs hepsını ıptal ettık dedınız ...tum yukler devre dısı ıse salter attıgında kısadevreye aıt herhangı bır emare gormuyorsanız sorun modulde
 