TMŞ Seçimi GES Panosu

kukileyta

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
28
Screenshot_39.png

Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ekli dosyayı görüntüle 86716
Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
merhaba çıkış amperi maksimum 120a değil. çıkış voltajı faz faz 480 faz nötr 277 v olursa maksimum 120 amper olabilir demek istiyor. 160 amper tmş %100 çalışmayacaksanız yeterli, %100 çalışacak ve de güvenli bölgede kalmak istiyorsanız 200 amper doğru seçim olur.
 