arkadaşlar binalardaki sayaç panolarına tmş seçimini nasıl yapıyoruz herhangi bir formül var mı veya tablo , kablo kesitine göre mi yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bİna proje asamasinda kurulu guc hesaplanir kablo ve tms bu hesaba gore secilir. Eger daha sonradan tms takilacaksa kablonun akim tasima kapasitesine gore secilmeliki kablo uzerinde isinma yanma meydana gelmeden tms devreyi acsin.
 
TALİ PANOLARDAN BAŞLAYARAK ÖRNEĞİN BİR TALİ PANODA GÜCÜNÜZ 20 kW ÇIKTI DİYELİM 20000/526=38,02 BURADAN DA 40A Bİ TMŞ YA DA W-OTM. KULLANMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLIYORUZ BU TALİ PANONUN BAĞLI OLDUĞU ANA PANODA İSE BU SİGORTA DEĞERİNİN BİR ÜSTÜ SEÇENEĞİ ALIYORUZ YANI 50A 526 NEREDEN ÇIKTI DİYORSANIZ AKIM HESABININ BASİTE İNDİRGENMİŞ HALİDİR. 20000 İSE kW'IN WATT HALİDİR. SAYGILAR.
 
Devre kesici seçimi sadece yük nominal akımına göre gerçekleştirilmez. Nominal yük akımı ana seçim kriteri olarak değerlendirilebilirse de, seçim sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç kriter mevcut.
 
Devre kesici seçimi sadece yük nominal akımına göre gerçekleştirilmez. Nominal yük akımı ana seçim kriteri olarak değerlendirilebilirse de, seçim sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç kriter mevcut.


nedir o kriterler?
 
Bir tane örnek vermem gerekirse, kısa devre dayanımı; ama, buna benzer dikkat edilmesi gereken birkaç kriter daha var.
 
TALİ PANOLARDAN BAŞLAYARAK ÖRNEĞİN BİR TALİ PANODA GÜCÜNÜZ 20 kW ÇIKTI DİYELİM 20000/526=38,02 BURADAN DA 40A Bİ TMŞ YA DA W-OTM. KULLANMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLIYORUZ BU TALİ PANONUN BAĞLI OLDUĞU ANA PANODA İSE BU SİGORTA DEĞERİNİN BİR ÜSTÜ SEÇENEĞİ ALIYORUZ YANI 50A 526 NEREDEN ÇIKTI DİYORSANIZ AKIM HESABININ BASİTE İNDİRGENMİŞ HALİDİR. 20000 İSE kW'IN WATT HALİDİR. SAYGILAR.

birimlerde formullerde uluslar arası bir standart vardır teknik elemanlarda bu standartları korumalı ve kullanmalıdırlar. neye göre 526 ya bölüyorsunuz açıklayın söyleyinki bu yazıyı akuyup örenen kişileri yanlış bilgilendirmiş olmayasınız. herkes kendine göre formul üretirse bilgi karmaşasından başka birşey olmaz.
 
I= P /:)karekok:3xUxcos:fi:) = P / (1,73x380x0,80) = P / 525,92

ancak bu formül her yerde kullanılmaz aslında voltajın 400 ve cos:fi: 0,95 alındığı yerlerde var unutmamak lazım


örneğin 5 kw bir motor için;

*bu hesabı yapsak U yu 380 ve cos 0,80 aldığımızda 9,5A

**U yu 380 ve cos 0,60 aldığımızda 12,65A çıkar

***U yu 400 cos 0,80 aldığımızda 8A

sürekli ve ani yüklenmelerde bence küçümsenecek akımlar değil..
 
birimlerde formullerde uluslar arası bir standart vardır teknik elemanlarda bu standartları korumalı ve kullanmalıdırlar. neye göre 526 ya bölüyorsunuz açıklayın söyleyinki bu yazıyı akuyup örenen kişileri yanlış bilgilendirmiş olmayasınız. herkes kendine göre formul üretirse bilgi karmaşasından başka birşey olmaz.

526 formül ile cevaplanmış sanırım benm vermek istediğim basit bir örnekti.kapasitif, omik yüklere göre diye bi ayrım yapmadım hepsi için ayrı formüller var
 