ABB PR221DS Termik Manyetik Şalter Ayarı

Katılım
12 May 2017
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
28
Öncelikle şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

Sorum şu Trafo merkezinden bir panoya enerji verilecek ve TMŞ ayarları yapılacak. ABB marka 1000A 3 kutuplu TMŞ 980A'e ayarlanacak I1 980/1000A oranı ile 0.98 e ayarlanacak yani 0,08+0,16+0,32=0,96A olarak ayarlanacak.Termik ayar bu şekilde yapılacak diye biliyorum ama diğer manyetik ayar ve t1 t2 nedir nasıl neye göre yapılır bilmiyorum.

Lütfen yardımcı olur musunuz..
f3e83e13-6435-4cc8-b050-d179d3f17344.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
t1,t2 açma gecikme süresidir.Şalterinizde,
aşırı akım ve kısadevre açmalarıda olmalı.
t2 ,kısa devre bölgesininde ise,akımı 6 Ir
ve t2 zamanını 0,25 yapabilirsiniz.t1,aşırı akım bölgesinde olmalı.Onuda,12 sn
yapabilirsiniz.
Şalteriniz 4 kutuplu gibi ! Nötr ayarını % 50
( harmonikli yükleriniz yoksa ) yapabilirsiniz.
Harmonikli yükleriniz varsa %100 yapın.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim yardımınız için manyetik koruma için I3 akım değerini neye göre hesaplamam gerekiyor peki
 
Demerajı yüksek motorlarınız yoksa,4-5 In
yapabilirsiniz.In ayarında,0,4 sabit üzerine
diğer siviçleri ilave edeceksiniz.Yani,0,04
svicini kaldırmıyacaksınız.
 
Son düzenleme:
Makina güç listesi bu şekilde sami bey hesaplaması nasıl yapılır kaç seçilebilir.
 

Ekli dosyalar

  • borusan Güç Tablosu KW.xlsx
    10.8 KB · Görüntüleme: 62

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,890
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst