Arkadaşlar merhaba
Termik manyetik şalterler kontaktör yardımı ile aç kapa yaptırılabilirmi.Yani kontaktöre yangın ihbar sinyali geldiğinde tmş yi açtırabilirmi yoksa mecburen TMŞ yerine motorlu şaltermi kullanmam gerekiyor.Yangın çıktığı zaman yangın ihbar santralinden gelen bilgi ile basit bir yöntemle yangın çıkan katın enerjisini nasıl kesebilirim .Katlardaki panolarım TMŞ girişli? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
Şalterinize uygun AÇMA BOBİNİ ( şalterin içine ) monte ederek,istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.Tekrar kapatma yapmak istiyorsanız,motorlu şalter kullanmanız gerekir.
 
Konu Sah

mrealites

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
62
Puanları
3
Yaş
36
fahri Bey öncelikle çok teşekkür ederim.Benim TMŞ lerim ABB marka panoya monte edilmiş vaziyette.Yerinde monte edebilirmiyiz.Tekrar kapama olayını yangın sonrası olacağı için manuel yapabilirim.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
858
Şalterinizin tipini,ABB şalter satıcılarına söylerseniz,size uygun açma bobini verirler.Montajını,şalteri sökmeden,yerinde yapabilirsiniz.
 

ERSİN39

Üye
Katılım
30 May 2011
Mesajlar
29
Puanları
3
Merhaba kullanmış olduğunuz model açtırma bobinine uygunsa pano üzerinde monte edebilirsiniz.Birçok modelde gövde kapağı arkasında yer alır.
 