Arkadaşlar merhaba
Termik manyetik şalterler kontaktör yardımı ile aç kapa yaptırılabilirmi.Yani kontaktöre yangın ihbar sinyali geldiğinde tmş yi açtırabilirmi yoksa mecburen TMŞ yerine motorlu şaltermi kullanmam gerekiyor.Yangın çıktığı zaman yangın ihbar santralinden gelen bilgi ile basit bir yöntemle yangın çıkan katın enerjisini nasıl kesebilirim .Katlardaki panolarım TMŞ girişli? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şalterinize uygun AÇMA BOBİNİ ( şalterin içine ) monte ederek,istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.Tekrar kapatma yapmak istiyorsanız,motorlu şalter kullanmanız gerekir.
 
fahri Bey öncelikle çok teşekkür ederim.Benim TMŞ lerim ABB marka panoya monte edilmiş vaziyette.Yerinde monte edebilirmiyiz.Tekrar kapama olayını yangın sonrası olacağı için manuel yapabilirim.
 
Şalterinizin tipini,ABB şalter satıcılarına söylerseniz,size uygun açma bobini verirler.Montajını,şalteri sökmeden,yerinde yapabilirsiniz.
 
Merhaba kullanmış olduğunuz model açtırma bobinine uygunsa pano üzerinde monte edebilirsiniz.Birçok modelde gövde kapağı arkasında yer alır.
 