Tip testli panoların IEC standart numarası değişti

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,037
Puanları
481
Yaş
53
Elektrik panosunda tip testi

IEC 60439-1 standardı uzun ömürlü tesis, güvenilirlik ve emniyeti garantileyen 7 adet tip testi ve 3 adet rutin testi tanımlar. 7 adet tip testi üreticinin sorumluluğundadır.


Bu testler özel laboratuarlar tarafından fabrikada yapılmış bağlantılarla, dağıtım ve bağlantı sistemleri uygulanmış prototiplere gerçekleştirilir.


IEC 60439-1 Tip Testler

1- IEC 60439-1, madde 8.2.1’e göre sıcaklık artışının denetlenmesi
2- IEC 60439-1, madde 8.2.2’ye göre yalıtım özelliklerinin denetlenmesi
3- IEC 60439-1, madde 8.2.3’e göre kısa devre dayanıklılığının denetlenmesi
4- IEC 60439-1, madde 8.2.4’e göre koruyucu devrenin etkinliliğinin denetlenmesi
5- IEC 60439-1, madde 8.2.5’e göre yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklıklarının denetlenmesi
6- IEC 60439-1, madde 8.2.6’ya göre mekanik işlerliğin denetlenmesi
7- IEC 60439-1, madde 8.2.7’ye göre koruma derecesinin denetlenmesi



3 adet rutin test yetkili panocu veya fabrika sorumluluğundadır. Her bir pano için standartlara uygun şekilde uygulanır.


3 adet rutin test;

• Genel denetim (kablaj muayenesi vb.)

• Yalıtım testi

• Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliğinin denetlenmesi


IEC 60439-1 tiptestine(7 adet) 2014 yılı itibari ile ilaveler gelmiş olup standardın ismi de IEC 61439-1 olarak değişmiştir. Güncellenmiş olan hali aşağıda bulunmaktadır.



IEC 61439-1 Tip Testler
1.IEC 61439-1, madde 10.2-10.2.2-10.2.3 -10.2.3.1-10.2.3.2 -10.2.4-10.2.5-10.2.6-10.2.7’e göre Malzeme ve parçaların denetlenmesi.(korozyon, anormal ısı direnci, radyasyon, kaldırma, mekanik etki ve işaretlenme)
2. IEC 61439-1, madde 10.3’ye göre Koruma derecesinin denetlenmesi.
3. IEC 61439-1, madde 10.4’ye göre Yalıtım açıklıklarının veKaçak yolumesafelerinin denetlenmesi.
4. IEC 61439-1, madde 10.5-10.5.2-10.5.3’ye göre Elektrik çarpması ve koruyucu devrelerin bütünlüğüne karşı korumanın denetlenmesi.
5. IEC 61439-1, madde 10.6’ye göre Anahtarlama cihazları ve bileşenlerinin denetlenmesi.
6. IEC 61439-1, madde 10.7’ye göre İç elektrik devreleri ve bağlantılarının denetlenmesi.
7. IEC 61439-1, madde 10.8’ye göre Dış iletkenler için terminallerin denetlenmesi.(klemens, şalter kontakları v.s.)
8. IEC 61439-1, madde 10.9-10.9.2-10.9.3Dielektrik özelliklerinin denetlenmesi(Güç-frekans, gerilim, darbe dayanım gerilimi dayanım)
9. IEC 61439-1, madde 10.10’ye göre Sıcaklık artışının denetlenmesi.
10. IEC 61439-1, madde 10.11’ye göre Kısa devre dayanımının denetlenmesi.
11. IEC 61439-1, madde 10.12’ye göre Elektromanyetik Uyumluluğun denetlenmesi.
12. IEC 61439-1, madde 10.13’ye göre Mekanik işlevselliğin denetlenmesi.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.