Tip 1 (B sınıfı) Parafudr için yardımcı kontak hakkında.

Elbet bu sayıcının daha ucuz ve kolay bir yolunu bulacağım. Mevcut çözümler Parafudr'dan pahalı maalesef.:(

Bulursanız !!!
Burada paylaşmayın direk mesajlaşma bana yazabilirsiniz .
Para box ismini koyarız tüh burada ismini paylaştım biri şimdi web isim hakkını alır.

R şimsek ustam yeterki bul
Kolay gelsin sağlıcakla.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kurcalamadan bulmak kolay olmayacak. Meret 220 volt olsa iyi, kimbilir kaç bin volt kaç bin amper! Dolaysıyla kolay görünmüyor. Hazırı olsa da daha ucuz maliyetli, üretilen darbeleri bir şekilde algılayacak mekanik ya da elektronik bir devre bakacağım.
Bu arada aklıma gelmişken; motor tamircisi kalp cerrahı ile konuşurken motorcu,
-aslında işimiz aynı
demiş. Kalp cerrahı ise,
-çalışırken müdahale edebiliyor musun?
diye sormuş. :D
 
Kurcalamadan bulmak kolay olmayacak. Meret 220 volt olsa iyi, kimbilir kaç bin volt kaç bin amper! Dolaysıyla kolay görünmüyor. Hazırı olsa da daha ucuz maliyetli, üretilen darbeleri bir şekilde algılayacak mekanik ya da elektronik bir devre bakacağım.
Bu arada aklıma gelmişken; motor tamircisi kalp cerrahı ile konuşurken motorcu,
-aslında işimiz aynı
demiş. Kalp cerrahı ise,
-çalışırken müdahale edebiliyor musun?
diye sormuş. :D

Emniyet açısından ( aklında kalmaması için ) tek kullanımlık parafudr .
Eski yeni Sistem tartışilir ?

Zaten kaç kez Allah göstermesin kaç kez gelecek.

Tabiki yenilik ve özellikler gelişme iyidir.
Parafudr çeşitleri ?
 
Emniyet açısından ( aklında kalmaması için ) tek kullanımlık parafudr .
Eski yeni Sistem tartışilir ?

Zaten kaç kez Allah göstermesin kaç kez gelecek.

Tabiki yenilik ve özellikler gelişme iyidir.
Parafudr çeşitleri ?
Ustam tek kullanımlık olsa zaten verdiği zarar ziyandan maliyetli olur. Bir de yıldırımın, Allah korusun üstünüze düşmesi söz konusu değil tabi. O halde zaten paratoner gerekiyor. Yakında olmasa bile iki km mesafede ya da çok daha uzaklardan Şebeke hatlarına düşerse de bağlı aboneleri etkileyecektir. Alan arttıkça risk arttığından parafudr ile riski karşılamak gerekiyor. Eğer seçilen parafudr gücü yıldırım darbesinden küçükse parafudr görevini yaparken kendini feda edip tahrip olacaktır. Düşük darbeler için çok sayıda koruma yapması mümkündür.
 
Şebeke OG hattında parafudr var .
Tabiki varsa çok iptal edildiğini bilirim.
AG Tarafı ?

Parafudr iç yapısını araştırmak incelemek gerekir ve topraklama.
Burada parafudrdan çok ucuz ürün feda edilecek olmalı veya feda edilmeyecek
 
Arkadaşlar kafama takılan bir konu için tekrar sorma ihtiyacı duydum.

Tip 1 yani B tip parafudr sayaç panosuna, gelen şebekeye kaçak akım rölesinden önce ve hatta paralel bağlanıyor. Burada parafudr'u koruma amaçlı veya herhangi bir arızada, kartuş değişiminde güvenlik açısından önüne nötr kesmeli 40A B tipinde bir otomat takılması gerekiyor/öneriliyor. Şimdi kafamdaki soru işareti şu; otomat/sigorta parafudr'u patlatacak bir darbeyi önlemek için açınca, darbe doğrudan sayaç ve pano üzerinden bir sonraki Tip 2 (C tipi) parafudr'a ulaşacak ve bu özellikteki parafudr darbeye karşı gelemeyecek ve olanlar olacak. Burada amaç parafudr'u mu korumak yoksa meskeni mi? Koruma sigortası açınca tesisat darbe ile baş başa kalmıyor mu?
 
Parafudr önlerine otomatik sigorta yerine
akımına uygun ! kartuş veya NH sigorta
konur.Sigortanın görevi,parafudrun arıza-
lanması halinde devreyi emniyet altına al-
mak içindir.Otomatik sigorta koymak yan-
lış uygulamadır.Parafudr hasarlanmadı-
ğı sürece,sigortanın atmaması gerekir.
Parafudrun asli görevi budur.NH ve kar-
tuş sigortaların kesme kapasitesi 100 - 120 kA dir.Bu değerde otomatik sigorta
varsa ! onlarda kullanılabilir tabiki :rolleyes:
 
Son düzenleme:
Parafudr önlerine otomatik sigorta yerine
akımına uygun ! kartuş veya NH sigorta
konur.Sigortanın görevi,parafudrun arıza-
lanması halinde devreyi emniyet altına al-
mak içindir.Otomatik sigorta koymak yan-
lış uygulamadır.Parafudr hasarlanmadı-
ğı sürece,sigortanın atmaması gerekir.
Parafudrun asli görevi budur.
@sami inci ustam, doğrusu nereden okuduysam çift kutuplu, nötr açmalı otomat olarak aklımda kalmış. Doğrusu B tipi otomatların üzerinde yazan değerin 5 katına kadar akım yükselmelerinde ancak açtığı, C tiplerinin ise 10 katı akımlara çıktığını biliyorum. Kısaca kolaylık olsun diye otomat ama hassasiyet için NH tip sigorta tabi ki önemli. Ama burada bahsedilen koruma sigortası dediğim gibi arıza yanında emniyetli şekilde elektriği kesme amacı da taşıyor? NH buşon sigortalar için işin uzmanı olmayan son kullanıcının müdahalesi biraz zordur.

Burada NH tipi sigortalar temsili görselde mevcut.
 
Parafudr üzerinde,koruma değeri kA ola -
rak,kesme süresi mili / nano saniye ola -
rak belirtiler.Otomatik sigortalar,kendini
bile ! koruyamaz.İlk olayda ! açar ve daha
sonrası Allah'a emanettir.Yapılacaksa,böy-
le yapılmalı.Başka uygulama,kendini kan-
dırmak olur.Onun adı " ben yaptım oldu "