Tiaportalv14, fonksiyon blok sorunu

Katılım
3 Eyl 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
41
Merhabalar, tiaportalda yeniyim ve her yıldız /üçgen motor için aynı fonksiyon bloğunu kullanmak istiyorum,
bloğu oluşturup çalıştırıyorum ancak farklı networkte farklı motor için çağırdığımda hep aynı timer üzerinden işlem yapıyor,
ayrı bir timer kullamasını sağlayamadım. Hatam nerede bulamadım Öneri ve yardımlarınızı bekliyorum. (Geçici çözüm timerı blok dışında tutuyorum)
4.jpg
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Şahbaz Hüseyin Merhaba;
Fb içinde timer değişkeninin tip olarak IEC timer yap,FB de program yazarken eklediğin timer multi instance seç her eklediğin fb de ayrı timer çalışır.

Kolay Gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,850
Kullanıcılar
449,597
Son üye
CTure

Yeni konular

Geri
Üst