TIA Portal LOVATO VLB3 MODBUS RTU Haberlesme

Katılım
26 Eki 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
27
Selamlar,

Lovato serisi asenkron motor sürücüsü iile haberlesme yapmaya calısıyorum.
Okuma yapabiliyorum ancak yazma yapamıyorum.

Surucude 81A2 "Modbus wrong request from master " hatası var.

Yardımcı olabilecek var mı ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
lovato sürücülerle uğraşmadım ancak .s71200 ile başka sürüücleri modbus ile haberleştirdim.
sürücü modelinide paylaşırmısın.
bu hata kodu sanki sürücüye yanlış bir bilgi gönderdiğini gösteriyor.
 
Evet, denemeler devam ediyorum ancak henuz bir sonuc alamadım.
Surucunun modeli: LOVATO VLB3 0015 A480
Şimdiden teşekkürler.
 
vato sürücülerle uğraşmadım ancak .s71200 ile başka sürüücleri modbus ile haberleştirdim.
sürücü modelinide paylaşırmısın.
bu hata kodu sanki sürücüye yanlış bir bilgi gönderdiğini gösteriyor.

Adresi yanlış yazmışım düzeltince haberleşti.

Bu arada PLC VIPA'nın M13-CCF serisiydi.

Ornek proje ekteki gibi.
 