TIA Portal LOVATO VLB3 MODBUS RTU Haberlesme

  • Konbuyu başlatan Çağdaş Yarımca
  • Başlangıç tarihi

Çağdaş Yarımca

Üye
Selamlar,

Lovato serisi asenkron motor sürücüsü iile haberlesme yapmaya calısıyorum.
Okuma yapabiliyorum ancak yazma yapamıyorum.

Surucude 81A2 "Modbus wrong request from master " hatası var.

Yardımcı olabilecek var mı ?
 

apaçi

Üye
lovato sürücülerle uğraşmadım ancak .s71200 ile başka sürüücleri modbus ile haberleştirdim.
sürücü modelinide paylaşırmısın.
bu hata kodu sanki sürücüye yanlış bir bilgi gönderdiğini gösteriyor.
 
Konu Sah

Çağdaş Yarımca

Üye
Evet, denemeler devam ediyorum ancak henuz bir sonuc alamadım.
Surucunun modeli: LOVATO VLB3 0015 A480
Şimdiden teşekkürler.
 
Konu Sah

Çağdaş Yarımca

Üye
vato sürücülerle uğraşmadım ancak .s71200 ile başka sürüücleri modbus ile haberleştirdim.
sürücü modelinide paylaşırmısın.
bu hata kodu sanki sürücüye yanlış bir bilgi gönderdiğini gösteriyor.

Adresi yanlış yazmışım düzeltince haberleşti.

Bu arada PLC VIPA'nın M13-CCF serisiydi.