Thytronic role otomatik kapama sorunu

d4rkpi0n

Üye
Katılım
11 Eki 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar yeni başladığım sahada thytronic röle kullaniliyor ve rölelerde şöyle bir sıkıntı var. Santralin birinde TMŞ hiç açma yapmıyor diğerinde ise TMŞ otomatik kapama yapmıyor. Daha önce başına gelen veya ayarını bilen birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim herkese kazasız belasız çalışmalar dilerim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşlar yeni başladığım sahada thytronic röle kullaniliyor ve rölelerde şöyle bir sıkıntı var. Santralin birinde TMŞ hiç açma yapmıyor diğerinde ise TMŞ otomatik kapama yapmıyor. Daha önce başına gelen veya ayarını bilen birisi varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim herkese kazasız belasız çalışmalar dilerim.

Thytronic sekonder koruma rölesi olmasın yada o.g kesicisi ilk kez duydum bu markada tmş . Eğer sorun kesicide ise Thytronic rölenin demeraj ayarlarını rölede Isyk ayarlarında trafo demerajını 0,10 ms den düşük tutarsanız sürekli gereksiz açma yapar.Bu nedenle 10 ms. yada üzeri olmalıdır yada normal ayarların zamanını 6-7 milisaniyeye çekerseniz kesiciniz besler yükü açma problemini bu şekilde çözersiniz.
 
Thytronic röle Türkiye distribütörü Form Elektrik kendilerine ulaşırsanız çözüm için yardımcı olurlar. Rölenin üzerinden olay kayıtları ve arıza kayıtlarının incelenmesi gerekli. Çünkü birden fazla neden olabilir. Rölenin enerjisi kesiliyor da olabilir TMŞ nin bobinlerinde sıkıntı da olabilir.
 
Thytronic sekonder koruma rölesi olmasın yada o.g kesicisi ilk kez duydum bu markada tmş . Eğer sorun kesicide ise Thytronic rölenin demeraj ayarlarını rölede Isyk ayarlarında trafo demerajını 0,10 ms den düşük tutarsanız sürekli gereksiz açma yapar.Bu nedenle 10 ms. yada üzeri olmalıdır yada normal ayarların zamanını 6-7 milisaniyeye çekerseniz kesiciniz besler yükü açma problemini bu şekilde çözersiniz.
Hocam bu rölenin markası tmş markası ABB, sorunu mu anlatamadım acaba ben :)

Thytronic röle Türkiye distribütörü Form Elektrik kendilerine ulaşırsanız çözüm için yardımcı olurlar. Rölenin üzerinden olay kayıtları ve arıza kayıtlarının incelenmesi gerekli. Çünkü birden fazla neden olabilir. Rölenin enerjisi kesiliyor da olabilir TMŞ nin bobinlerinde sıkıntı da olabilir.
Bobinlerinde sıkıntı yok hocam, görüştüm adamlar direk bizlik bişey değil tmş motorunda yayında sıkıntı var diyip kapattılar :)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar başına gelen yok mu hiç açaba :)
 