Test klemensi neden ayrilir?

eL-Turko

Üye
Katılım
12 Haz 2010
Mesajlar
57
Puanları
1
Yaş
34
Paratoner topraklama direncini olcmek icin test klemensini ayirmamizin gerekcesi nedir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İniş iletkenleri,başka metal kısımlara temas ediyor ise,ölçülen topraklama direnci yanıltıcı olur.Asıl olan,bu gaye ile yapılmış olan topraklamanın uygun değerde olmasıdır.O nedenle,test klemensinden ayrılarak,sadece,yapılmış olan topraklamanın ölçülmesi gayesi ile test klemensi tesis edilir.
 
Birde ölçüm esnasında olası Yıldırım düşmesi durumunda ölçüm cihazını ve ölçümü yapan kişiyi koruma amacıda vardır diye düşünüyorum.
 
İniş iletkenleri,başka metal kısımlara temas ediyor ise,ölçülen topraklama direnci yanıltıcı olur.Asıl olan,bu gaye ile yapılmış olan topraklamanın uygun değerde olmasıdır.O nedenle,test klemensinden ayrılarak,sadece,yapılmış olan topraklamanın ölçülmesi gayesi ile test klemensi tesis edilir.
Fahri Bey,
konumuzla alaka değil ama bir sorum olacak.
Gövde topraklaması için temelden çekilen bakır örgülü telin. Tableya içerisindeki demire teması herhangi bir problem yaratır mı?
Çalıştığım yerde topraklama değerinde değişim olur diye beton içerisinde kalacak olan bu bakırı önce spiral boruya koyuyorlardı.
Konuyla ilgili bir bilginiz var mı??
 
Demir-Bakır teması ,pil olayı nedeniyle istenmeyen bir durumdur.Temas ettiği yerde,oksijen alışverişi yok ise,fazla sorun ! olmaz.Paratöner topraklaması dışındaki topraklamaların,birbiri ile temas etmesi,topraklama direncini düşürme etkisi yaratır.Eşpotansiyel topraklama için,özel uygulama yaparak ! paratöner topraklaması,temel topraklama ile birleştirilir.Prensip olarak,temel topraklamada,bakır iletken kullanılmaz.
 
Demir-Bakır teması ,pil olayı nedeniyle istenmeyen bir durumdur.Temas ettiği yerde,oksijen alışverişi yok ise,fazla sorun ! olmaz.Paratöner topraklaması dışındaki topraklamaların,birbiri ile temas etmesi,topraklama direncini düşürme etkisi yaratır.Eşpotansiyel topraklama için,özel uygulama yaparak ! paratöner topraklaması,temel topraklama ile birleştirilir.Prensip olarak,temel topraklamada,bakır iletken kullanılmaz.
Temel topraklamasında galvaniz şerit kullanmıştım yıllar önce!Ben sakarya,kocaeli ve istanbul da 15-20 yıllık binalarda beton içinde kalan demirlerin ne hale geldiğini bizzat gördüm.Bakır bu pasa dayanabilir mi?Ben sanmıyorum ustam ne dersiniz?
 
Galvanizin kullanıldığınu biliyorum ama burası dışında neredeyse herkes bakırın daha sağlıklı ama maliyetli olduğundan kullanılmadığını söylemişti. Yine kafam karıştı. Ey forum bir yeri düzeltiyorsun başka yer dağılıyor...
 
Temel topraklamasında,bakırın,zaten kullanılmayacağını söylemiştim.Beton içerisindeki demirlerin paslanmış olması,beton kalitesinin kötülüğünden kaynaklanır.Eğer,hep böyle bir şey olsaydı,bütün bi-
nalar,bir süre sonra kafamıza yıkılırdı !
 
Galvanizin kullanıldığınu biliyorum ama burası dışında neredeyse herkes bakırın daha sağlıklı ama maliyetli olduğundan kullanılmadığını söylemişti. Yine kafam karıştı. Ey forum bir yeri düzeltiyorsun başka yer dağılıyor...

Ekli doküman yardımcı olabilir.Başka kaynaklardan da aynı bilgilere ulaşabilirsiniz.Madde 10
 

Ekli dosyalar

  • T.İriz Doğru-Yanlış.rar
    119.2 KB · Görüntüleme: 134
ÇOK teşekkür ederim.
fahri bey
gerçekten arayıp da bulamadığım bilgiler
 