Tesisatım Klimayla Beraber Kaç Sistem Kaldırır?

Katılım
19 Eyl 2020
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
34
Herkese merhabalar. Forumunuza yeni katıldım. Elektrik tesisatı ve klima ile alakalı bir sorum olacaktı. Bilgili arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum.

Evimizi home office haline getirmek istiyoruz. Sunucu kiralama ve web tasarım işleri için küçük çapta kullanılacak. Bir odayı tamamen sunucular için ayıracağız. Alınması gereken bir klima ve sayısını tesisatın kaldırma durumuna göre belirleyeceğimiz sistemler(sunucu+ek ekipmanları) olacak. Sunucu ve ek ekipmanlar yüksek derecelerde ısı yaymakta ve bu ısıyı alacağımız klima ile sürekli kontrol altına almak zorundayız. Elektrik işleriyle ilgili hiçbir bilgim yok ve hala tecrübeli bir elektrikçi ile görüşme sağlayamadık.

Alacağımız klimanın btu'sunu ve klima ile birlikte aynı anda sorunsuz şekilde maksimum kaç sistem çalıştırabiliriz onu öğrenmeye çalışıyoruz.
Oda 25m2. Anlaşılacağı dilde şöyle ifade edeyim; 1 sistem=2000w. İnternette araştırdığım kadarıyla bu her bir sistemi soğutmak için önerilen klima kapasitesi ortalama 7000 btu olarak söyleniyor.
Klima 24 saat tam kapasitede, durmadan ve max derecede soğutmak zorunda çünkü aynı anda sistemler durmadan odayı ısıtıyor olacak.
Elektrikçi dairenin içindeki panoya 32lik bir sigorta ve sadece o sigortaya bağlı kablo ile odaya giden çoklu priz hattı çekmişti. Yani bu kablo görünür şekilde dairedeki ana panodan direk sunucu odasına gidiyor. Bahsettiğim sistemler bu prizlere takılacak.
Apartmandaki sayacımıza 40'lık sigorta takılı ve tesisatımız monofaze. Apartman yeni değil ve kablo kalınlıkları, tesisatın kalitesi vs. hakkında bir hiçbir bilgim yok.

Sorum;
-18-24 arası btu klima kullanırsak sigortayı attırmadan tesisatın kaldırabildiği koşulda odada kaç adet 2000w'lik sistem çalıştırabiliriz?
-Elektrik maliyeti ve alacağımız klimanın ücreti önemli değil. Maksimum sayıda sistemi tam verimle çalıştırabilmek için kaç btu'luk klima almalıyım?
-İnverter klimalar frekans kontrolüyle kapasiteyi kendiliğinden düşürüp yükseltiyor sanırım. Garanti olması için direk 24 btu almamın sakıncası olur mu? Klima maliyetiyle alakalı problem yok fakat büyük klima bağlatıp tesisata çok yüklenirsek sonrasında sistem sayısını artıramama gibi bir sorunla karşılaşmak istemeyiz tabi. İnverter klimalarda böyle bir sorun yaşar mıyım?
-Tüm bunların hesaplaması matematiksel olarak nasıl yapılıyor? Sistemin klimayla beraber toplam çektiği amper, sayaca bağlı sigorta arasındaki ilişki nasıldır?

Olabilecek en basit dille yardımcı olursanız çok memnun olurum. İlginize teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Birim çevirme programı kullanip bir klimanın kac kW isi transfer ettiğini hesaplayabilirsiniz.

Mesela 12000 btu bir cihaz yaklasik 3500 watt isi transfer eder. 24 000 btu ise 7000 watt. Bu tabiki sadece cihazlarınızı bu hesaba gore dusunmemelisniz. Bu bina yükü de olacaktir.

Ayrıca deneyimlerime gore bir klima yerine iki klima takmanizi oneririm. Çalıştığım bir firmanın verilerinin tutulduğu sunucu odasında 1 adet klima vardi. Klimanın bir arızası sonucu sunucular gece isidan dolayi kapandı. Ertesi sabah iceriyi havalandırıp sunucuları açmamız ciddi sorunlara neden oldu. Iki adet klima olup biri arızalansa bile ikincisi devam etse idi sorun olmayacaktı.

Öncelikle eve gelen tesisat ve elektrik dağıtım firmanızın sizle yaptığı sözleşme gucu onemli. Şebekeden ne kadar guc cekebileceginizi öğrenmeliyiz. Tesisatınızın da ne kadar verebileceği onemli.

Kolay gelsin.
 
Birim çevirme programı kullanip bir klimanın kac kW isi transfer ettiğini hesaplayabilirsiniz.

Mesela 12000 btu bir cihaz yaklasik 3500 watt isi transfer eder. 24 000 btu ise 7000 watt. Bu tabiki sadece cihazlarınızı bu hesaba gore dusunmemelisniz. Bu bina yükü de olacaktir.

Ayrıca deneyimlerime gore bir klima yerine iki klima takmanizi oneririm. Çalıştığım bir firmanın verilerinin tutulduğu sunucu odasında 1 adet klima vardi. Klimanın bir arızası sonucu sunucular gece isidan dolayi kapandı. Ertesi sabah iceriyi havalandırıp sunucuları açmamız ciddi sorunlara neden oldu. Iki adet klima olup biri arızalansa bile ikincisi devam etse idi sorun olmayacaktı.

Öncelikle eve gelen tesisat ve elektrik dağıtım firmanızın sizle yaptığı sözleşme gucu onemli. Şebekeden ne kadar guc cekebileceginizi öğrenmeliyiz. Tesisatınızın da ne kadar verebileceği onemli.

Kolay gelsin.

Sözleşme evraklarını buldum. Yazan ibareler;
Kurulu gücü: 8320 W
Bağlantı gücü: 5010 W
şeklinde.

8320W ifadesi benim aynı anda maksimum bu gücü kullanabileceğim anlamına gelmiyordur sanırım? Sadece elektrikli şofben bile 3.kademede 7000W çekiyor. Aynı anda çalışan başka aletler de oluyor. Bu rakamların anlamları nedir acaba?
Bu arada çift klima önerinizi dikkate alacağım, ilginize teşekkür ederim.
 
Server odalarina 2 klima takılır.tek klima takmak arıza durumunda size sorun yaratır..inverter enerji tasarruflu iyi bir klima ile tesisat sorunu yaşamazsınız..
 
Server varsa elektrik kesintilerinden etkilenmemek için ups(kesintisiz güç kaynağı)da gerekir,server odaları için yapılmış çift kompresörlü klimalar var biraz pahalı olur fakat daha güvenilirdir.İki klima da iş görür.
Ev tesisatına gelince o tesisat bu kadar yükü kaldırmaz verdiğiniz bilgilere göre,evin tesisatı 5 kw göre kurulmuş muhtemelen ve bu cihazlar 24 saat aralıksız çalışacak sanırım ,klimayı da ekledikten sonraki her yük problem olacak sistem odası tasarımı bazen iki server için bile problem olur hesabınızı iyi yapın ,basitçe anlatayım 18000 BTU klima 2000 watt+1 sistem 2000 watt+evin kullanımı aydınlatma 4000 watt=8000 watt sınır değerler benim görüşüm.
Evet o şofben 7000 watt ve çokta güvenli cihazlar değil hele topraklama yapılmadığı bağlanmadığı zaman,onun yerine elektrikli termosifon daha güvenlidir,Kolay gelsin.
 
Öncelikle kurmak istediğiniz sunucu adedi ve toplam yükünüzü hesaplamalısınız.

Misal 4 sunucu 2000 x 4 = 8000 watt
bu mahali soğutacak 2 adet 18 000 btu klima 3500 watt
Evin genel ihtiyacı 1000 watt

toplam 12500 watt yani 12.5 kW güç saatlik ihtiyacınız var. Sizin buna göre evin tesisatını yenilemeli buna göre elektrik alımınızı sözleşmesini yapmalısınız. Güç aşımı olursa ne olur bunu bilmiyorum. Benimde sözleşmem 7.2 kW ama kimi zaman bu gücü aştığım oluyor. Bir sorun olmuyor. Sürekli bu gücü çekmiyorum ama sürekli olursa bir cezai işlem varmı onu bilmiyorum.

Birde ev için şunu söyleyeyim normal çalışmada evde tv , aydınlatma v.s. çok çekmez ama söylediğiniz gibi ani su ısıtıcısı , çamaşır makinası , fırın , su ısıtıcısı gibi aşırı akım çeken yükleri ortalama aldım. Bu yükler anlık güç gereksinimini yükselten cihazlardır.

Ayrıca evin güç ihtiyacını 3 fazlı sisteme dengeli dağıtmalı ve sigorta panosunu buna göre düzenlemelisiniz. Düzgün bir sistem için başlı başına bir revizyon gerekir evde.
 
Server odalarina 2 klima takılır.tek klima takmak arıza durumunda size sorun yaratır..inverter enerji tasarruflu iyi bir klima ile tesisat sorunu yaşamazsınız..

Server varsa elektrik kesintilerinden etkilenmemek için ups(kesintisiz güç kaynağı)da gerekir,server odaları için yapılmış çift kompresörlü klimalar var biraz pahalı olur fakat daha güvenilirdir.İki klima da iş görür.
Ev tesisatına gelince o tesisat bu kadar yükü kaldırmaz verdiğiniz bilgilere göre,evin tesisatı 5 kw göre kurulmuş muhtemelen ve bu cihazlar 24 saat aralıksız çalışacak sanırım ,klimayı da ekledikten sonraki her yük problem olacak sistem odası tasarımı bazen iki server için bile problem olur hesabınızı iyi yapın ,basitçe anlatayım 18000 BTU klima 2000 watt+1 sistem 2000 watt+evin kullanımı aydınlatma 4000 watt=8000 watt sınır değerler benim görüşüm.
Evet o şofben 7000 watt ve çokta güvenli cihazlar değil hele topraklama yapılmadığı bağlanmadığı zaman,onun yerine elektrikli termosifon daha güvenlidir,Kolay gelsin.

Öncelikle kurmak istediğiniz sunucu adedi ve toplam yükünüzü hesaplamalısınız.

Misal 4 sunucu 2000 x 4 = 8000 watt
bu mahali soğutacak 2 adet 18 000 btu klima 3500 watt
Evin genel ihtiyacı 1000 watt

toplam 12500 watt yani 12.5 kW güç saatlik ihtiyacınız var. Sizin buna göre evin tesisatını yenilemeli buna göre elektrik alımınızı sözleşmesini yapmalısınız. Güç aşımı olursa ne olur bunu bilmiyorum. Benimde sözleşmem 7.2 kW ama kimi zaman bu gücü aştığım oluyor. Bir sorun olmuyor. Sürekli bu gücü çekmiyorum ama sürekli olursa bir cezai işlem varmı onu bilmiyorum.

Birde ev için şunu söyleyeyim normal çalışmada evde tv , aydınlatma v.s. çok çekmez ama söylediğiniz gibi ani su ısıtıcısı , çamaşır makinası , fırın , su ısıtıcısı gibi aşırı akım çeken yükleri ortalama aldım. Bu yükler anlık güç gereksinimini yükselten cihazlardır.

Ayrıca evin güç ihtiyacını 3 fazlı sisteme dengeli dağıtmalı ve sigorta panosunu buna göre düzenlemelisiniz. Düzgün bir sistem için başlı başına bir revizyon gerekir evde.

Tesisatın yenilenmesi gerekecek. Bilgiler için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Tümünü göz önünde bulunduracağım. İyi forumlar.
 