Termokupul arızası

Aynı rezistans orjinalinde olduğu gibi
 
İşte bu kontrol cihazı
09873D32-D0D3-4B4A-BCE5-295AFC68A9AD.jpeg
gefran marka
 
Isı düşmeye başladığı anda kontrol cihazı sürekli çıkış veriyor mu yoksa aç kapa yaparak kontrol etmeye çalışıyor mu?

Sürekli çıkış veriyor ve sıcaklık artmıyorsa rezistansınız küçük, ya da termokupl doğru yere monte edilmemiş demektir.

Cihaz kontrol etmeye çalışıyorsa auto tune işlemi yaparak cihazın pid parametrelerini ayarlayın.
 
çıkışlarını kontrol etmedim ısı düşerken ,aç kapa hiç yapmıyor ısı düşerken , sötktüğümüz gibi aynı rezistans ve aynı bağlantıları yaptık
 
Dediğim gibi, Isı düşerken sürekli çıkış veriyorsa 1. Maddeye odaklanın.
 
Cihaz kontrol etmeye çalışıyorsa auto tune işlemi yaparak cihazın pid parametrelerini ayarlayın.
Auto tune yapmak için cihazın tamamen soğumuş olması lazım ortam sıcaklığında auto tune yapılır
çıkışlarını kontrol etmedim ısı düşerken ,aç kapa hiç yapmıyor ısı düşerken , sötktüğümüz gibi aynı rezistans ve aynı bağlantıları yaptık
Bir şeyi yanlış yapmışsınız termukulp u da değiştirdiyseniz aynı cins termukulp kullanmamış olabilirisiniz Termukulplar kullanıldıkları yere göre çeşitlilik gösterir ısı kontrol cihazlarına farklı termukulp takıldığında termukulp için ayarları yapılması gerekir yoksa ısıyı doğru algılamaz

termokupl ve rezistansı
Termukulp unuz aynı model olduğundan eminmisiniz?
 
aynı makinanın üzerinden gelen yedek parçaları kullandık mümkün değil

auto tune yapmayı açıklar mısınız ??
 
aynı makinanın üzerinden gelen yedek parçaları kullandık mümkün değil
Uzman birini bulun baktırın herşey normalse çalışması lazım sistemin demek ki bir sorun var ki çalışmıyor

auto tune yapmayı açıklar mısınız ??
auto tune diye bir tuş var ısı kontrol cihazında pid kontrol ısı cihazlarında vardır bu tuş makinneiz ortam sıcaklığındayken bu tuşa basarsınız ısınmaya başlar ve istenen ısıya gelince kendini kapatır pid kontrol için gerekli ayarlar vardır bu ayarları elle de girebilirisiniz ama doğru ve hızlı ısınma için auto tune tuşuyla yapılan ayarlar doğru ayarlardır
 
peki termokuplun ve rezistansın sağlam olup olmadığını ölçü aleti ile nasıl bakarız ??
 