mrb arkadaşlar.malumunuz termik rölede reset olan ayarda manuel ve otomatik ayar vardır.manuel ayar devreyi bimetal ısınınca açar ve resete basmadan devreye girmez.otomatik ayarda ise bimetal ısınınca devreyi açar soğuyunca otomatik olarak devreyi kapatır.benim sormak istediğim bu ayarı manuelmi yapmak yoksa otomatikmi yapmak daha sağlıklı........
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Termik röle açtığınına göre bir yerde sorun var demektir.Otomatik resette sistemi kontrol etmediğinden karşılaşacağın arıza genişleyecektir.Manuel resetlemede sistemi kontrol ederek resetleyeceğinden oluşabilecek arızanın büyümeden önüne geçebilirsin.Asıl önemli olan arızayı bulmak değil,oluşabilecek arızaların tedbirini almak
 
manuel yapmak daha iyidir.eğer gerçekten arıza var ise arızayı bulmak gerekir.otomatikte biz farkedene kadar motor yanabilir.örneğin uzaktaki hidrafor motoru
 
arkadaşlarına fikrine katılıyorum.manuel yapmak en sağlıklı olanıdır.manuele almak için kontrolkalemiyle çevirip reseti dışarı al..........
 