Termik röle

Katılım
28 Ağu 2016
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
35
Konum
tekirdağ
Arkadaşlar yıldız üçgen 75 kw motor var normal termik röle yok elimde bend termik manyetik şalter koydum fotografda mevcut bu motoru korurmu
P_20181207_145517_BF.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şalteri ana devreye koysanız gerektir.Moto-
runuz,kumanda devresindeki bir sorun ne-
deniyle yıldızda kalırsa yanar.Kol devresi-
ne 0,58 xIn değerinde mutlaka termik ila-
ve etmeniz gerekir.
 
Kumanda devresini kesen iç kontagida var kirmizi kablolar

Ana kontaktorun çıkışı saltere gidiyo salterdende motora gidiyo
 
Farketmez.O kontak,motor yandıktan son-
ra ! kontaktörü ancak açar.
 
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum
 
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum


doğrusu ana kolda olması şalter amper ayarını bağladığınız kolun amperine göre yapmanız gerekiyor pensampermetre ile ölçüp öyle ayar yapın yerini değiştirebiliyorsanız değiştirin bu seferde amper ayarını burdan ölçüp yapmanız gerekiyor kolay gelsin
 
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum


Şalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.
 
Son düzenleme:
Şalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.
Tam olarak durum bu 1 numarali kontaktorden sonra tmş var görüldüğü gibi normalde termik röle olması gerekti ama bunu kullanmak zorundayım kumanda devresini kesen kontaklarida mevcut yani termik röle yerine şalter koydum
P_20181207_190245_BF.jpg


Bu şekilde tam olarak
P_20181207_192008_BF.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst