28
49 daireli bina panosu yapıyoruz faz başına R ye 17 S ye 15 T ye 17 daire bağlı benim sorum fazlar daire sayısı değiştiğinden dolayı TMŞ tüm fazların akımını kendi içinde eşitler mi yoksa fazlar arası akım farkımı oluşur
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yaklaşık eşit olacak şekilde paylaştırılır. Birbirine tam eşit olmaz.

DÜZELTME: Uyarı üzerine mesajımı düzenleme gereği duydum, eşit paylaştırmadan kasıt proje aşamasında bir fazlı yüklerin 3 faza yaklaşık eşit olarak dağıtılmasıdır. TMŞ' nin yapısından kaynaklı bir durum değildir.

Saygılar...
 
Son düzenleme:
Bira daha açık anlatabilir misiniz üç fazlı sistemlerde toplam akım 3 faz arasında paylaştırılır diye biliyorum
alıcıların güçleri farklı farklı ise neden paylaştırsın. asenkron motor olsa trifaze o zaman dediğin doğru ama kesici trifaze 3 alıcı monofaze ise termik manyetik şalter bir yükü bir fazdan alıp diğerine vermiyor.
 
alıcıların güçleri farklı farklı ise neden paylaştırsın. asenkron motor olsa trifaze o zaman dediğin doğru ama kesici trifaze 3 alıcı monofaze ise termik manyetik şalter bir yükü bir fazdan alıp diğerine vermiyor.
Peki teşekkür ederim
 