termik baglantısı

nuricakir

Üye
Katılım
11 Ocak 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
selamun aleyküm arkadaşlar sıemens termikte 1,0,2 pakonun ucunu hangi numaraya baglıyoz 95 96 98 99 numaralar teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Aleykümselam Termiklerde 95 -96 numaralı uçlar kapalı kontak 97- 98 numaralı uçlar ise açık kontaktır.eğer sen bir motor çalıştıracaksan kontaktörün bobin uçuna giden kabloyu termiğin 95-96 nolu uçundan geçirmelisin ki termik arızaya geçtiği zaman 95-96 kontaklar açık pozisyona geçer 97-98 kontaklar kapalı konuma geçer 97-98 nolu kontağada bir sinyal lambası bağlarsan termiğin arızaya geçtiğini görürsün.Yani kısacası elindeki 1-0-2 pakoyuda 95-96 uçlara seri bağlamalısın.
 
Furkan arkadaşımın dediği gibi,çalıştıracağın şey bir motor ise,kumanda sigortasından çıkartacağın kabloyu
termik rolenin 95-96 nolu kapalı kontaklarından gecirip pakonun 1-0-2 ucuna,ordanda kontaktörün bobin ucuna kadar seri
bir şekilde bağlamalısın..Yeşil çalışıyor lambası takmak istersen kontaktörün NA ucuna ,kumanda sigortası çıkışından faz kablosunu geçirip yeşil lambaya,lambadan da nötr e girmelisin.Kırmızı arıza lambası için ise Termik rolenin NA ucuna(97-98),ordan lambaya ve nötr e girmelisin.Kolay gelsin.
 
Bir fazı alın pakonun ortak ucuna girin ortak uc birbirine kısa devreli olandır, boşta kalan iki uctan birinden çıkış alıp termik rölenin 95'ine giriş yapın 95'ten 97'ye köprü 96 ucunu da A1'e girin, 98 ucunu da arıza durumlarını fark edebilmek için siren, sinyal lambası vb bağlayıp A2 ucuna nötr verirseniz işleminiz tamamlanmış olur...kolay gelsin
 
Furkan arkadaşımın dediği gibi,çalıştıracağın şey bir motor ise,kumanda sigortasından çıkartacağın kabloyu
termik rolenin 95-96 nolu kapalı kontaklarından gecirip pakonun 1-0-2 ucuna,ordanda kontaktörün bobin ucuna kadar seri
bir şekilde bağlamalısın..Yeşil çalışıyor lambası takmak istersen kontaktörün NA ucuna ,kumanda sigortası çıkışından faz kablosunu geçirip yeşil lambaya,lambadan da nötr e girmelisin.Kırmızı arıza lambası için ise Termik rolenin NA ucuna(97-98),ordan lambaya ve nötr e girmelisin.Kolay gelsin.
Arıza lambası için daha detaylı bilgi alabilirmiyim?
 
Arıza lambası için daha detaylı bilgi alabilirmiyim?
Neyi anlamadin usta?konuyu baştan okudum.pano kapagina yesil devrede kirmizi ariza sinyal lambaları konur ya..ondan bahsediyorlar..termik 97-98 den bu kirmizi lambaya gitmeli ki termik attigi zaman kontaklar konum degistirip kirmizi lambayı yaksin.ariza olduğunu anla diye
 
Sorduğum şey şu 97-98 uçlarından birine enerji veriyormuyuz ?
 
Sorduğum şey şu 97-98 uçlarından birine enerji veriyormuyuz ?
Termik kontakları kuru kontaktır. 97-98 girişine tabii ki faz vereceksiniz aksi taktirde arıza durumunda kapandığında arıza lambası nasıl yanacak. Enversör kontaklı termikler de var 3 uçlu ortak uç kumanda devresinden besli oldugu için onlarda gerek olmuyor.
 
merhaba arkadaşlar bir termik röleyi kontektöre bağlarken fazı rölenin normalde kapalı(nc)kontağı üzerinden geçirip kontaktörün bobin ucuna bağlıyorduk öyle değilmi
 