termik ayarı nasıl yapılır

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar ve degerli ustalarım forumda aradım istedigim neticeyi bulamadım termik ayarı yapılırken (direk üçgen veya yıldız çalışan motorlarda ) nominal degere göre mi yapılır nominal degerin kaç katı alınır yıldız üçgen motorlarda ana kontaktör üzerine konan konan termik nasıl ayarlanmalı lütfen yardımcı olurmusunuz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
 
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
 
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
LÜTREN YARDIMCI OLURMUSUNUZ DEGERLİ ÜYELER
 
Yıldız/üçgen çalısmayan motorlarda,etıket akımına ayarlayınız.
 
Eğer, devamlı dur kalk yapıyorsa, etiket akımının 1.2 si olabilir.Degilse,etiket akımı yeterlidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,315
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst