Termal Kamera ile gözlemlenen sıkıntı !

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Termal ile inceleme yaptırdım bir akım trafosunda şu problem var;

termal görünümü
2afwkf8.gif


normal görünüm
o7ly7m.jpg


Akım trafosundan ses geliyor şu anda yük altında, karanlıkta akım trafosu içerisinde mavi ışık dışarı sızıyor. Üst kısmın iki tarafındada problem var.

Bu sorunun acil onarılmasımı gerekiyor beklense ne kadar zaman dayanır ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Acilen,müdahale etmenizde yarar var.OG de,olaylar çok hızlı gelişir.Her an patlama ile karşılaşabilir-
siniz.
 
acil değişmesi lazım heran patlama olabilir
 
DinTOR O.G iş güvenligini al akım trafosunun temizligini yap sonra termalle bak olmadı

akım trafosunu boya olmassa degiştir 400tl civara 100İen e kadar diye biliyom.
 
riske girmeden değiştirilmesş lazım.

hayırlı çalışmalar diliyorum...
 
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...
 
Fotoyu zoom'ladığımızda akım trafosunun 300/5A olduğunu fark ettim gerilim 34,5kV ise
S=1,73x34,5x300
S= 18 MVA 'lık bir güç söz konusu olurki böyle büyük güç için riske girmeye değmez. Akım trafosunu değiştirin bir güzelde temizliğini yaptırın olay bitsin riske girmeyin...

Analizör sen nasıl zumladın resmi sakın 300İen 50/5 olmasın

dogrusunu dintor yazar ama fider cıkışı diil gibi geldi tr koruma gibi ?
 
trafo içinde kısmi deşarlar olduğu kanaatindeyim. kısmi deşarjlar devam eder devam eder ve bir an gelir izolasyon tamamen delinir ve bum .Allah muhafaza. önlemlerinizi alın derim
 
Analizör arkadaşımızı tebrik ediyorum bravo, ben 100 diye okumuşum sonradan 100 ü netleştirmek için daha iyi bir foto çektim 300 lük olduğunu gördüm.

Trafonun bu sıkıntısının sebebinide anlamış oldum ayrıntılı inceleyince. Bina eskimiş ve yukardan su damlıyor oda tam olarak trafunun hasarlı bacağına denk geliyor. Zamanla sıkıntılı yerler beyazlaşmış.
Hemen sipariş geçip çatıyıda onartmayı düşünüyorum. Peki çatı enerji varken onarılabilirmi risklimi ?

Fotoğrafları upload edeceğim şu an zamanım yok.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,655
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst