Tep ayarı hesaplama

king_boy

Üye
Katılım
10 May 2012
Mesajlar
37
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba
Aşağıda yazdığım menü içeriğinde TEP ayarları hangisi ve nasıl hesaplanıyor açıklamasını yaparmısınız primer ve sekonder ne kadar arıza akımı geçince açar şimdiden çok teşekkür ederim
akım trafosu 200/5
Micom P127 rölesinin içerisindeki menüde Koruma G1 kısmından gidiğimizde
[67]Faz AA
I>Evet
I>1 In
Gecikme Tipi
IEC SI
TMS 0,200
treset 0,04s
I>>Evet
I>>6.00 In
Gecikme Tipi
DMT
tI>>>0,00s
I>>>Hayır

Toprak Kısmına Girdiğimizde
[67]Toprak AA
Ie>Evet
Ie> 0,300 Ien
Gecikme Tipi
DMT
tIe> 1,50s
treset 0,04s
Ie>>Evet
Ie>>0,600 Ien
Gecikme Tipi
DMT
tIe>> 1,00s
treset 0,04s
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
King_boy Merhaba;
Yazdığınız menüye göre röle aşırı akımı 200 A ayarlı standart invers eğrisi kullanılmış ve eğri değerleri 0,200 ofsetlenmiş, röle ani açma 1200 A ayarlı minumun zamana ayarlanmış ( Definite minumum time).
Toprak aşırı akım koruma 60 a ayarlı,toprak ani açma 120a ayarlı
Sekonder primer akım oranları zaten akım trafonuz 200/5 ise primerden 1200a geçerse sekonderden 30a geçer,yine primerden 120 a geçerken sekonderden 3 amper geçer.
Kolay Gelsin
 
King_boy Merhaba;
Yazdığınız menüye göre röle aşırı akımı 200 A ayarlı standart invers eğrisi kullanılmış ve eğri değerleri 0,200 ofsetlenmiş, röle ani açma 1200 A ayarlı minumun zamana ayarlanmış ( Definite minumum time).
Toprak aşırı akım koruma 60 a ayarlı,toprak ani açma 120a ayarlı
Sekonder primer akım oranları zaten akım trafonuz 200/5 ise primerden 1200a geçerse sekonderden 30a geçer,yine primerden 120 a geçerken sekonderden 3 amper geçer.
Kolay Gelsin
mmtkaya1 çok teşekkür ederim . Saygılar.
Peki ofsetlenmiş nedemek biraz açma şansınız var mı ?
 
Bu aslında sabit çarpan gibi davranır normalde sizin bu ayarlara göre röleniz aşırı akım algılayıp pick-up yaptığında standart invers eğrisine göre belirlenen zamanda kesiciyi açtırır ancak bir de röleye TMS süresi ayarlanmış ise röle eğrideki süreleri bu değerle çarparak çıkan sonuca göre kesiciye açma gönderir yani bir nevi sabit çarpan gibi düşünülebilir.Rölenin bir eğriye göre çalışırken trip süresini manüpüle etmek için kullanılan bir sabit özellikle fider korumada kullanılır.
Kolay Gelsin
 
Bu aslında sabit çarpan gibi davranır normalde sizin bu ayarlara göre röleniz aşırı akım algılayıp pick-up yaptığında standart invers eğrisine göre belirlenen zamanda kesiciyi açtırır ancak bir de röleye TMS süresi ayarlanmış ise röle eğrideki süreleri bu değerle çarparak çıkan sonuca göre kesiciye açma gönderir yani bir nevi sabit çarpan gibi düşünülebilir.Rölenin bir eğriye göre çalışırken trip süresini manüpüle etmek için kullanılan bir sabit özellikle fider korumada kullanılır.
Kolay Gelsin
mmtkaya1 çok teşekkür ederim . Saygılar.
Röleler ilgili bir kaynak tavsiye ede bilir misiniz ? Yada elinizde röle notları var mıdır? Saygılar.
 