Temel elektrik sorusu '' ohm kanunu '' hakkında bu doğru mu?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
26
Selam abiler. Aşağıdaki 2 hat arası 380Volt. Üstteki lamba 100Watt, alttaki lamba 50Watt. ve birbirine seri bağlıdır.

Okuduğum yorum:
  • Ohm kanuna göre 50 Watlık alıcının direnci daha yüksek olacaktır. 100W’lıkta daha düşük olacaktır ve 50Watt'lık alıcının üzerinde daha fazla voltaj oluşacaktır.
Bu doğru mu? çünkü ohm kanunu: V = I * R ve P = V* R*R oldğuna göre 100W'lık lambada daha fazla akım olması gerekmez mi? ama yukarda tam tersi söyleniyor. Hangisi doğru ?
58915
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
seri hatta yük akımları eşittir. dolayısıyla hangi yükün direnci büyükse onun gücü daha fazla olur.
P=I x I x R
R hangisinde büyükse onun üzerinde harcana güç daha fazladır.
 
Selam abiler. Aşağıdaki 2 hat arası 380Volt. Üstteki lamba 100Watt, alttaki lamba 50Watt. ve birbirine seri bağlıdır.

Okuduğum yorum:
  • Ohm kanuna göre 50 Watlık alıcının direnci daha yüksek olacaktır. 100W’lıkta daha düşük olacaktır ve 50Watt'lık alıcının üzerinde daha fazla voltaj oluşacaktır.
Bu doğru mu? çünkü ohm kanunu: V = I * R ve P = V* R*R oldğuna göre 100W'lık lambada daha fazla akım olması gerekmez mi? ama yukarda tam tersi söyleniyor. Hangisi doğru ?
Ekli dosyayı görüntüle 58915


Seri devrede dirençlerin değerleri farklı da olsa üzerinden geçen akım sabittir yada eşittir.Fakat dirençlerin harcadığı güç farklıdır.(I x I x R) =W formülü gereği büyük direnç daha fazla güç harcar.Paralel devrede gerilim seri devrede akım sabittir.
 
50 W lık Lamba 220 Volt 50 W olacağına göre 50/220=0,227 A 220/0,227 =969 ohm bulunur.
100 W lık Lamba 220 Volt 100 W olacağına göre 100/220=0,454 A 220/0,454 =484 ohm bulunur.
R=969+484=1453 ohm olur
380/1453=0,261 A görüldüğü üzere 50 W ampul kısa sürede patlama (Yanma ) durumu vardır göz ardı edilecek olursa
0,261*969= 253 Volt gerilim düşümü ve 0,261*0,261*969=66 W 50 W lık lambanın üzerideki güç
0,261*484= 126 Volt gerilim düşümü ve 0,261*0,261*484=33 W 100 W lık lambanın üzerideki güç dolayısı ile 50 w lık %33 gibi aşırı yüklenecek 100 W lık lamba ise %33 gücünde Aydınlık verecektir. toplamda ise 99 W lık bir aydınlatma sağlanacaktır.
 
Bu doğru mu? çünkü ohm kanunu: V = I * R ve P = V* R*R

yanlış

V=I*R doğru

P=V*I yani I*I*R =I2*R dir yada V2/R olur
 

Forum istatistikleri