telemekanik sürücü yerine omron sürücü takmak

unilione

Üye
Katılım
29 Eki 2011
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
37
Arızası nedeniyle altivar58 1.5 kw yerine omron 2.2 sürücü takmam gerekiyor ikiside tek faz girişli sürücü hız referansını plc'den alıyor, com ve Alı girişi kullanılmış ayrıca kontak çıkışları RIA VE RIC ve LI1, LI2 ve +24 omron sürücüde bu hangi girişlere eş değer omron sürücü modeli CIMR-V7AZB2P2 yardımcı olursanız çok sevinirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arızası nedeniyle altivar58 1.5 kw yerine omron 2.2 sürücü takmam gerekiyor ikiside tek faz girişli sürücü hız referansını plc'den alıyor, com ve Alı girişi kullanılmış ayrıca kontak çıkışları RIA VE RIC ve LI1, LI2 ve +24 omron sürücüde bu hangi girişlere eş değer omron sürücü modeli CIMR-V7AZB2P2 yardımcı olursanız çok sevinirim

sadece sürücüyü söküp yerine takmakla iş bitmiyor altıvar58 deki paremetreleri (plc den veri okudugu için) omrom sürcüye revize etmek gerekir...
 
plc den okuyacağı veri muhtemelen
analog input olarak hız referansı
dijital input olarak start bilgisi
göndereceği veri
arıza bilgisi, çalışıyor bilgisi röle çıkışı üzerinden
analog output üzerinden analog hız bilgisi

bunlara dikkat etmen gerekiyor...
ayrıca sürücüleri söküp değiştirmekle bitmiyor parametreleri güzelce kaydedip yerine taktığın sürücüdede aynı parametreleri girmen lazım...
 