Merhaba arkadaşlar,

Tek hat konusunda birkaç sorum olacak.

Fotoğraftakilerin dışında bir de kesiciden sonra 2 tane akım trafosunun kullanılmasının sebebi nedir?

np5y0.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Cl:3 ve n>10 olduğuna göre,2 fazdan yararlanarak,koruma rölesi ( sekonder ) bağlanması düşünülmüştür.
 
Cl:3 ve n>10 olduğuna göre,2 fazdan yararlanarak,koruma rölesi ( sekonder ) bağlanması düşünülmüştür.
n>10 dediğine göre koruma akım trafosu o kısım tamam da neden 2 tane kullanılmış?
Ayrıca bilginiz varsa diğer sorularıma da cevap verir misiniz?
Ve bir soru daha trafonun korumasının primer mi sekonder mi olduğuna nasıl karar veriliyor?

Teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Şekle dikkatli bakarsan hücrede hem koruma hemde ölçme (Ampermetreler) yapılıyor. O yüzden koruma ve ölçme için ayrı (veya çift çekirdekli) akım trafosu kullanılmış. Küçük güçlü genelde 1600 kVA ya kadar trafolarda pirimer daha büyük trafolarda sekonder koruma yapılır. Çünkü primer koruma sekonder korumadan daha ucuzdur.

Kolay gelsin...
 
Teşekkür ederim B C ve 24V ile yapılmak istenen nedir?
 
Şekle dikkatli bakarsan hücrede hem koruma hemde ölçme (Ampermetreler) yapılıyor. O yüzden koruma ve ölçme için ayrı (veya çift çekirdekli) akım trafosu kullanılmış. Küçük güçlü genelde 1600 kVA ya kadar trafolarda pirimer daha büyük trafolarda sekonder koruma yapılır. Çünkü primer koruma sekonder korumadan daha ucuzdur.

Kolay gelsin...
Yorumda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Biraz araştırdım 400kVA ve üstü trafolarda koruma seconder taraftan yapılıyormuş. Bu kısım da sorunum kalmadı. Ancak bu B, C, 24V kısmını tam çözemedim.
 
C değil,t olsa gerektir.B,bukoz koruma,t,sıcaklık korumadır ( trafonun ).24 ise ( DC olma ihtimali daha fazla ),kumanda ve kontrol gerilimini gösterir.
 
C değil,t olsa gerektir.B,bukoz koruma,t,sıcaklık korumadır ( trafonun ).24 ise ( DC olma ihtimali daha fazla ),kumanda ve kontrol gerilimini gösterir.
Şimdi tekrar baktım ordaki C öbürü ya B ya 3 ama B olup dediğiniz gibi bucholz rölesi olarak gösterilmiş olabilir. Bucholz rölesinin beslemesi 24V olabilir mi?
 
C ise,üzerinde yuvarlak vardır.Yadi,derece santigrad.Yani,sıcaklık koruması.24 volt,röle beslemesi ve kumanda besleme,kesici açtırma gerilimidir.Bukoz ve termometre,kontak bilgisi verir.
 