Tek fazdan 3 faza çevirme nasıl yapılır yardım

Cem0007

Üye
Katılım
27 Haz 2021
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
24
ELİMİZDE 10 KW BİR JENARATÖR VAR ÜSTÜNDE TEK FAZ ÇIKIŞ VERMİŞLER AMA JENARATÖR ÜZERİNDE ORJİNALİNDE 5 PİNLİ 3 FAZ ÇIKIŞIDA VAR AMA VOLTAJ 220 VERİYOR BUNU TRİFAZEYE ÇEVRİLEBİLİR OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ ,BİRDE NASIL ÇEVİRİRİZ YORUMLARINIZI BEKLİYORUM USTALARIM
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Konu Sah

Cem0007

Üye
Katılım
27 Haz 2021
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
24
Estafurullah ustam büyük yazmamın bi anlamı yok,
 

Ekli dosyalar

  • received_1920284571478677.jpeg
    received_1920284571478677.jpeg
    46.9 KB · Görüntüleme: 54

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
5,892
Puanları
3,256
Konum
BURSA
Merhaba ustam: iki fazın arasını avometreyle ölçtüğünüzde voltaj 380'se bu 5 pinli jeneratör priz çıkışınız 3 fazlı olan bu 10 kW jeneratörün priz çıkışıdır, ayrıca trifazeye çevirmeye gerek yoktur bu durumda. Ama siz ayni prizde. faz-faz yerine faz-toprak arasını ölçerseniz 220 volt AC okunur, 380 volt AC okunamaz. Zaten jeneratörin kendi etiketinde 400/230 volt AC olarak da ayrıca belirtilmiş, yani hem monofaze hem trifaze bir prizi birlikte koymuşlar jeneratöre, öyle görünüyor. Bir de monofaze prizler 5 pinli olamaz, bu kesin olarak trifaze priz olabilir, monofaze prizler toprakla birlikte en fazla 3 çıkış pinli olur. Ölçümleri faz-faz arasından 5 pinli prizde tekrar yaparak mevcut durumunu daha iyi görürsünüz.

Monofaze prizlerde: faz - nötr - toprak olarak 3 ayrı pin bulunur.
Trifaze prizlerde: faz (1) faz (2) faz (3) - nötr- toprak olarak 5 ayrı pini bulunabilir.

Not: Şantiyelerde çalışıp 3 fazlı priz soketlerinden monofaze (220 voltluk) elektrikli semaverlerini molalarda çalıştıranlar eğer uygun soket yerlerini bulamazlarsa 220 yerine 380-400 volt AC'yle semaverin rezistansının yanacağını iyi bilip bu konuda çok dikkatli (ustaca) davranırlar, örneğin. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,549
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
Estafurullah ustam büyük yazmamın bi anlamı yok,
Sanırım elektrikçi değilsiniz öyle mi?Faz-nötr arasında voltaj 220 volt faz-faz arasında 380 veya 400 volt görürsünüz bu sanayii elektriği dediğimiz trifaze elektriktir bu jeneratörün çıkışı trifaze 400 volt monofaze 230 volt.230 Volt faz-nötr arasında 400 volt faz faz arasındadır
 
Konu Sah

Cem0007

Üye
Katılım
27 Haz 2021
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
24
Merhaba ustam: iki fazın arasını avometreyle ölçtüğünüzde voltaj 380'se bu 5 pinli jeneratör priz çıkışınız 3 fazlı olan bu 10 kW jeneratörün priz çıkışıdır, ayrıca trifazeye çevirmeye gerek yoktur bu durumda. Ama siz ayni prizde. faz-faz yerine faz-toprak arasını ölçerseniz 220 volt AC okunur, 380 volt AC okunamaz. Zaten jeneratörin kendi etiketinde 400/230 volt AC olarak da ayrıca belirtilmiş, yani hem monofaze hem trifaze bir prizi birlikte koymuşlar jeneratöre, öyle görünüyor. Bir de monofaze prizler 5 pinli olamaz, bu kesin olarak trifaze priz olabilir, monofaze prizler toprakla birlikte en fazla 3 çıkış pinli olur. Ölçümleri faz-faz arasından 5 pinli prizde tekrar yaparak mevcut durumunu daha iyi görürsünüz.

Monofaze prizlerde: faz - nötr - toprak olarak 3 ayrı pin bulunur.
Trifaze prizlerde: faz (1) faz (2) faz (3) - nötr- toprak olarak 5 ayrı pini bulunabilir.

Not: Şantiyelerde çalışıp 3 fazlı priz soketlerinden monofaze (220 voltluk) elektrikli semaverlerini molalarda çalıştıranlar eğer uygun soket yerlerini bulamazlarsa 220 yerine 380-400 volt AC'yle semaverin rezistansının yanacağını iyi bilip bu konuda çok dikkatli (ustaca) davranırlar, örneğin. Kolay gelsin.
Hocam jenaratör çıkışından 4 kablo geliyor,3 üçünde faz var birisi nötr ,faz faz arası voltaj göstermiyor ama, 3 kabloda faz nötr arası 220 gösteriyor muhtemelen 3 kabloda alternatörden tek faza bağlı
 

krampo

Üye
Katılım
28 Ocak 2015
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
41
etiketinde de 409/230 volt yazıyor belki kablolarıyla biri oynadı bir servis çağırıp baktırın bu cihaz trifaze çalışıyor ama sorunu servis çözebilir belki
Hocam trifaze cikisli jenaratörlerin kullanici tarafindan genelde tek fazi kullaniliyorsa yük dengesizliğine karsi sargilari icerden degistiriliyor sizin jenaratorun durumuda buna benziyor
 

Forum istatistikleri

Konular
118,609
Mesajlar
834,950
Kullanıcılar
430,744
Son üye
ayeskici

Yeni konular

Üst