Tankın içersindeki yağın kg hesaplama

elo

Üye
Katılım
20 Mar 2007
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar tankın yüksekliği 7 metre, capı 3 metre, yağın yogunlugu 0.97, sıcaklık algılayıcı pt100 var tank altında basınc transmıter var(4-20ma).Bu verıler ile tankın içindeki yağın kg mını S7 300 cpu ile hesaplama yapmam gerekiyor. Nasıl bır matematıksel formul uygulamam gerekir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Tankta 4500 lt yag var bu rakami hangi araliklarla plc de gormek istiyorsan orn 100 lt aralikla gormek istiyorsan basinc trans misteri oranina bolup gorursun yani 4500 ÷100=45 20÷45=0.44 ml de formule edip 100 lt 100 lt eksildigini gorebilirsin daha hasas olmasi ici trans misterin skala degerinin yuksek olmasi gerek
 
d=m/V
Hacim=pi*r^2*h
Hacim =3.14x1.5x1.5x7 =49.45m^3 =49.45 10^6 (cm^3) = 49450 Lt
m= dxV=0.97(gr/cm^3) x 49.45 10^6 (cm^3) = 48 10^6 gr = 48 Ton Full dolu (yağ sıcaklığı ihmal edildi)

Durgun sıvıların tabana yaptığı basınç(P) ki siz bunu basınç transmiteriyle algılıyorsunuz. Bunu scale yaparak Pascal cinsinden hesaplayacaksınız daha sonra
P=hdg
P
(Pa)=h(m)x10^-3 d(kg/(10^-6 )m^3)x g(9.81 m/s^2) (g= Yerçekimi ivmesi sabiti)
h(metre)= (10^3/9.81) P/dg formulünden h ı bulacaksınız daha sonra

Hacim(m^3) = pi*r^2*h değişen hacmi hesaplayacaksınız.
m(gr)=dxV den kütleyi hesaplayabilirsiniz.

PT100 sensörünü sıcaklığı hesaplamak için kullanın değişik sıcaklıklarda sıvıların yoğunlukları değişir, değişen yogunluğu algılamak için kullanabilirsiniz.

58651
 
Son düzenleme:
d=m/V
Hacim=pi*r^2*h
Hacim =3.14x1.5x1.5x7 =49.45m^3 =49.45 10^6 (cm^3) = 49450 Lt
m= dxV=0.97(gr/cm^3) x 49.45 10^6 (cm^3) = 48 10^6 gr = 48 Ton Full dolu (yağ sıcaklığı ihmal edildi)

Durgun sıvıların tabana yaptığı basınç(P) ki siz bunu basınç transmiteriyle algılıyorsunuz. Bunu scale yaparak Pascal cinsinden hesaplayacaksınız daha sonra
P=hdg
P
(Pa)=h(m)xd(gr/(10^-6 )m^3)x g(9.81 m/s^2) (g= Yerçekimi ivmesi sabiti)
h(metre)= (10^6/9.81) P/dg formulünden h ı bulacaksınız daha sonra

Hacim(m^3) = pi*r^2*h değişen hacmi hesaplayacaksınız.
m(gr)=dxV den kütleyi hesaplayabilirsiniz.

PT100 sensörünü sıcaklığı hesaplamak için kullanın değişik sıcaklıklarda sıvıların yoğunlukları değişir, değişen yogunluğu algılamak için kullanabilirsiniz.

YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
 
hocam örnek bir uygulama paylaşabilirmisiniz? basınç transmiteri aralığı tam olarak ne olması gerekiyor?
 
P=hdg
P(Pa) = 7 m x 0.97 10^6 10^-3 (kg/m^3) x 9.81 (m/s^2) =66.6 10^3 Pa = 0.666Bar Tank full dolu (1PA=10^-5Bar)

Birim Dönüşümleri
58743
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,936
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst