SVC Sürücülü Kompanzasyon Şeması Çizdim. Yorumlar...

Katılım
8 Ara 2016
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
33
KOMPANZASYON-SVC.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayın ögretmen, Dünyada elektrik devre çiziminde IEC, NFPA, GOST, standartları var, bunlara uyarsanız projeniz dünya çapında geçerli olur, ekteki listede IEC(alman) standardında semboller mevcuttur,, Güzel,,,,
 

Ekli dosyalar

  • Electrical Symbols.pdf
    361.5 KB · Görüntüleme: 44
Akım trafo uçlarından birinin topraklan-
masına gerek yokmu diyorsunuz ? Reak-
tör nötr dönüşlerinin tek iletkenle yapıl-
mış olması uygunmu sizce ?
Akım trafo uçları topraklanabilir. Reaktör Nötr uçlarının ortak olması pratikte sakınca yaratmakla birlikte bu çizimde çizim sadeliğini korumak amacıyla nötr barasına 3 ayrı nötr çizgisi çekilmedi. Yorumunuz için teşekkürler
Sayın ögretmen, Dünyada elektrik devre çiziminde IEC, NFPA, GOST, standartları var, bunlara uyarsanız projeniz dünya çapında geçerli olur, ekteki listede IEC(alman) standardında semboller mevcuttur,, Güzel,,,,
Sayın Mehmet bey. Olayı yanlış anladınız sanırım. Dünya standarlarında kabul görmesi gereken ve otoritelerin onayına bırakılan bir proje yok burda. Rgkr Svc Kondansatör reaktör akım trafosu gibi kompanzasyon elemanlarının bağlantılarını birarada göstermek adına çizilmiş devre şeması var. Dikkat edin proje değil bağlantı şeması. Eğer bu elemanların kullanım kılavuzlarını incelerseniz verilen bağlantı şemalarının dünyada kullanılan semboller üzerinden yapılmadığını, bu şemanın kullanıcıya yol göstermek için çizildiğini görürsünüz. Yorumunuz için teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Öncelikle emeğinize sağlık açık bir çizim olmuş. Hangi programı kullandınız acaba? İkincisi monofaze kondansatörlerin nötr uçlarını neden kontaktör üstünden geçirdiniz. Ben olsam nötr uçlarını doğrudan bağlardım.
 
Öncelikle emeğinize sağlık açık bir çizim olmuş. Hangi programı kullandınız acaba? İkincisi monofaze kondansatörlerin nötr uçlarını neden kontaktör üstünden geçirdiniz. Ben olsam nötr uçlarını doğrudan bağlardım.
Merhaba İbrahim Bey. Autocad 2017 programıyla çizdim. Kondansatörlerin nötr uçlarını kontaktör kontaklarından geçirmek ya da geçirmemek tercih meselesi.Kompanzasyonun kalitesini etkileyecek bir tercih olmamakla birlikte kondansatöelerin devreden çıktıktan sonra üzerlerinde bulunan deşarj dirençlerinin daha verimli iş yapacağını düşünüyorum. Yapmış olduğum devrelerde de eğer boşta açık kontak varsa nötr dönüşlerini açık kontaklar üzerinden geçiriyorum. Yorumunuz için teşekkürler.
 
Elinize sağlık.

Reakif güç kontrol rölesinin L1 L2 L3, referans gerilimini doğrudan baradan almak yerine, sigorta üzerinden geçmesi daha uygun olur.
 
Son düzenleme:
Elinize sağlık.

Reakif güç kontrol rölesinin L1 L2 L3, referans gerilimini doğrudan baradan almak yerine, sigorta üzerinden geçmesi daha uygun olur.
Merhaba Mesut Bey. Haklısınız. Sonradan bende farkettim. Yorumunuz için teşekkürler.
 
Sayın ögretmen, Dünyada elektrik devre çiziminde IEC, NFPA, GOST, standartları var, bunlara uyarsanız projeniz dünya çapında geçerli olur, ekteki listede IEC(alman) standardında semboller mevcuttur,, Güzel,,,,
Mehmet bey, semboller ile ilgili DWG dosyası varsa paylaşabilir misiniz?
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,165
Mesajlar
915,604
Kullanıcılar
449,930
Son üye
oguuz680

Yeni konular

Geri
Üst