SV PLC giriş sinyali sorunu

TEBEK

Üye
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
92
Puanları
1
merhaba,
kullandığım 28sv plc girişine etiket sensörü sinyal ucunu x1'e bağladım. bu arada plc yeni. fakat x1 ledi yandığı halde program gerektiği gibi çalışmıyor. basit bir işlem sinyal gelince dur. led yandığı halde 2. veya 3. etikette motor duruyor. sebebi ne olabilir. saygılar.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Programınızı burada paylaşırsanız bir yorum yapılabilir.
 
kullandıım program bu. etiket sensöründen sinyal gelince servo duracak.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    29.7 KB · Görüntüleme: 14
Etiket sensörü x1e mi yoksa x0a mı bağlı? Programda x1 ile servoyu çalıştırmışsınız, x0 ile durdurmuşsünuz görünüyor?
 
Son düzenleme:
x0 da sensör var. x1 manuel buton. dediğiniz gibi x0 ile durması gerekiyor. ama plc üzerinde led yandığı yani sinyal geldiği halde durdurmuyor. kaçırıyor. hızı azaltırsam sorunsuz çalışıyor. ama biraz hızlandırmam lazım.
 
sinyal anlık geldiği için kaçırıyormu acaba. nasıl yakalarım.
 
Kullandığınız giriş hızlı giriş sanırım. Kaçırmaması lazım. Sensör çok kısa mı on off oluyor?
 
X0'dan sinyal geldiğinde interrupt ile kesme uygulamayı deneyin.

 

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,590
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst