sulama panolarının lokal kompanzasyonu için motor cinsine göre kondansator seçimi tablosu olan varmı
yada sırayla 7,5 11 15 18 22 30 kw motorlar için gerekli kapasite degerlerini verebiliirmisiiniz
iyi çalışmalar dilerim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlarım
sulama panolarının lokal kompanzasyonu için motor cinsine göre kondansator seçimi tablosu olan varmı
yada sırayla 7,5 11 15 18 22 30 kw motorlar için gerekli kapasite degerlerini verebiliirmisiiniz
iyi çalışmalar dilerim

3fazmotorcap.jpg

Bana sorarsanız siz bu cetvellere bakıp hareket etmeyin direk yerinde ölçüm yapıp uygulamaya geçin.
 
Bırde, motoru calıstırmadan önce, kombı sayacdakı , aktıf, reaktıf ve kapastıfı degerlerı alınız. Motoru 30 veya 60 dakıka calıstırdıkdan sonra, tekrar degerlerı alın. Induktıfdekı fark , 30 veya 60 dakıkadakı ınduktıf ıhtıyac degerınızdır. Lıstelerdekı verılen degerler, klasık degerlerdır, motorun yük durumuna göre değişiklikler gösterir.
 