Merhaba,

Mekanik havalandırma ve su tesisatı ile aynı yere elektrik panosu konması konusunda yönetmliklerde herhangi bir bilgi var mı?

teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
19 Aralık 2007 tarihli 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in 4. Kısım 7. Bölüm 65. Maddesi 3. fıkrasında;

“Ana elektrik odalarından ve transformatör merkezlerinden temiz su, pis su, patlayıcı ve yanıcı sıvı ve gaz tesisatı donanımı ve ekipmanları geçirilemez ve üst kat mahallerinde ıslak hacim düzenlenemez.” denmektedir.
 