Su motoru

ugurcocuk

Üye
Katılım
30 Eki 2014
Mesajlar
195
Puanları
1
Yaş
40
Kardeslerim merhaba. Oturdugum bina da 1 hp lik su motoru kullanmaktayım. Ve motorun servisini komur değişimini falan duzenli yaptirmaktayim. Ana panodan 16 amperlik mcb den 13 amperlik cooker tarzi guvenlik fisine hat gelmekte bu guvenlik fisinin çıkış tarafindan da motora 3x2.5 mm² yaklasik 30 metre kablo ile bağlanmakta. Lakin bir sorun olustu motor calisirken cooker fiş ısınmakta ve actigimda da kabloların biraz yanık oldugunu farkettim. Sizce sorun ne olabilir? Bir de cooker fisin acip kapama düğmesi bozuldu basmıyor sertlesti. Acaba yardimci olabilecek biri varmı? Teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Prizi değiştinmi peki.. hepsi derken ??
 
Prizi değiştinmi peki.. hepsi derken ??
Tabiki prizi de değiştim. hepsi derken, kablo gevşek olabilir dediniz ya o dahil tüm seçenekleri tek tek kontrol ettim.( mcb giriş çıkışları, priz giriş çıkışları, motor giriş çıkışları) buna rağmen yin priz ısınıyor. hatta açıp kapama düğmesi sertleşti basılmıyor
 