Su deposunda kompanzasyon

sinan__

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
148
Puanları
1
İyi günler cümleten.Toplamda 300 Kva olan 12 motorlu su deposundaki motorlara invereterle yol veriyoruz.Kendi özel trafomuzdan besleniyordu ama artık trafo devriyle Tedaş dan besleyecegiz.Buraya kompanzasyon sistemi yapmamız gerekecek.İnverterle yol vermede kompanzasyonun verimi nedir ve buraya yapacağımız sistem kaç kvar lik olmalı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İnvertörmü,soft startermi ? Daha önce
kompanzasyon tesisiniz neden yoktu ?
Ana panonuzda analizör varmı ?
 
Son düzenleme:
Soft starter.Trafo,özel trafo.Daha önce merkezi kompanzasyonunuz vardı trafo köşkünde.Ama trafo devri yapılıp abonelik alınınca depoya kompanzasyon istendi.
 
O kompanzasyon kaç kvar idiyse,onu ıs-
lah ederek kullanamıyacaksanız,o mikta-
rın %10 fazlası ! daha fonksiyonel bir pano
yapabilirsiniz.Panonuza acilen bir anali-
zör bağlayıp,daha sağlıklı bir değer tes-
bit etmek daha aklayakın bir çözümdür.
Buradan bir rakam söylemek,uzaktan tansiyon ölçmeye benzer.
 