630 kVA Step up trafosunun çıkış değerlerindeki farklar

n.celebi21

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
STEP UP TRANSFORMER
Merhaba arkadaşlar. Bizim petrol kuyusunda 630 kVA Step up trafomuz var. Boşta test yaptığımızda Giriş Gerilimleri A-B:274 A-C:274 B-C:274 Volt okuyoruz. Çıkış Gerilimleri A-B=1510 A-C=1510 B-C=1930 Volt okuyoruz.okuyoruz. Bunu sebebi trafo sargılarındaki problem mi yoksa trafo kademe swiçlerinde bir arıza durumumu söz konusu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yıldız bağlı.VSD ye 400 v giriyor. Frekansa görede VSD çıkış yapıyor.örneğin 40 frekansta 274 volt çıkış veriyor. Bu çıkış 630 kVA 400/(1950-3800)Step up Trafosuna giriyor.1950 volt ile 3800 volt arası trafo kademeleri var. VSD çıkşları (Aynı zamanda trafo girişleri)eşit A-B:274 A-C:274 B-C:274 Ama Trafo çıkışları hem beklenenden düşük hemde bir faz diğer iki fazdan 400 volt yüksek. Çıkış Gerilimleri A-B=1510 A-C=1510 B-C=1930 Volt okuyoruz.
 