Solar panel kablolama ve mesafe

EbruD

Üye
Katılım
2 Şub 2022
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
51
Merhaba
Panellerin bulunacağı yer ile kullanacağım 2 farklı nokta arasında yaklaşık 30 mt. var.
Inverter, panellere yakın olup, uzun kabloyu kullanacağım yere mi çekmeliyim? Yoksa inverter panellerden uzak ve eve daha mı yakın olmalı? Doğru seçimde hangi özellikte kablolar kullanmalıyım? Teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İnverter akülere yakın olmalı. Akü kullanılmıyorsa panellere yakın olabilir. Prensip şöyle, DC12-24-48 volt gibi düşük gerilimler taşınacaksa kısa ve kalın kablo seçilmeli, yüksek gerilimlerde çekilecek akım ve güce göre kablo kesiti belirlenmeli.
 
Her halükarda cihazların ve akülerin evde konumlandırılması tercih edilir.

120-450v aralığında çalışan hibrit inverte kullanılacaksa inverter panellerden uzakta olabilir. Voltaj yüksek, akım düşük olacağı için uzun mesafelerde çok büyük kayıp yaşanmayacaktır. 2x2,5mm yada 2x4mm kablo kullanılabilir. Zaten böyle bir cihazı kimsenin evden 30mt. uzağa bırakacağını sanmam. :D

Paralel bağlı paneller kullanan sistemlerde ise paneller oldukları yerde bir buatta toplanıp daha sonra tek kablo ile 30mt öteye götürülür. Ancak bu sistemde voltaj düşü, akım yüksek olduğu için kayıpların en aza indirilmesi için minimum 2x16mm kablo kullanmak gerekir.
 