Acil yardim... sokomek değişti.. değiştikten sonra jeneratör devreye girmiyor. Resimdeki hatayi veriyor.
1554064766548.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Konu Sah
RifaTeLmaci
Katılım
21 Nis 2018
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
29
Teşekkürler. Eski sokomek in sökülen röle ve bağlantı kabloları yerine takıldı. Sorun gitti. Otomasyon hatasıymış.
 