Softstarter etiket bilgisinin okunması

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
upload_2018-5-4_17-21-36.png



53A: AC-53a: 3-4 : 30-15

53A = Softstarter anma çalışma akımı

AC-53a:IEC/EN 60947-4-2'ye göre yük döngüsü

3 = yol vermede 3'e katlanmış aşırı akım(3 × 53 A = 159 A)

4 = saniye cinsinden aşırı akım süresi

30 = %cinsinden yük döngüsü içinde çalışma faktörü

15 = saat başına verilen yol alma sayısı

upload_2018-5-4_17-22-1.png




Kaynak:Mühendislik El Kitabı 2011(EATON)
 