Soft starder

Katılım
5 Eki 2011
Mesajlar
525
Puanları
31
Yaş
43
Konum
Ikitelli OSB
15 kw motor var 3 gen bagli panoda yer olmadigindan yildiz ucgen yol veremiyorum sofstarder ile yol versem ilerde sorun yasarmiyim bu motor kimi zaman bosta donuyor kimi zaman 40 amp guc cekiyor bunu gunde 2000 defa yapiyor bu durum softstardere zarar verip motorunda zarar gormesine neden olurmu
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bypaslı ,3 fazlı ! ve kendinden korumalı kaliteli bir marka alırsanız,bağlayıp unutabilirsiniz.Saatlik start sayısı 150-200
den fazla olmadığı sürece,devrede iken akım
değişimi sorun olmaz.Şebekeniz müsait ve
tahrikiniz özel değil ise ( yumuşak kalkmayı
gerektirmeyen ) direkt startta yapabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Bypaslı ,3 fazlı ! ve kendinden korumalı kaliteli bir marka alırsanız,bağlayıp unutabilirsiniz.Saatlik start sayısı 150-200
den fazla olmadığı sürece,devrede iken akım
değişimi sorun olmaz.Şebekeniz müsait ve
tahrikiniz özel değil ise ( yumuşak kalkmayı
gerektirmeyen ) direkt startta yapabilirsiniz.
Motor yukte kalkis yapmiyor 15 kw motoru direk kontaktorle kalkis yaptirabilirmiyim
 
Çok sık durus kalkış yapıyorsanız, kontaktörü bır veya ıkı boy büyük seçin. Termık rölenınde aynı akımda fakat daha buyuk gövde içinde olanını ( seçeceğin kontaktöre uygun)olanını seçin. Tesısat veya şebekenızin musaıt olmasınada dıkkat edin. En ideal çözüm, softstarter, bunuda unutmayın. Siz paradan kaçınıyorsunuz gibi...
 
Çok sık durus kalkış yapıyorsanız, kontaktörü bır veya ıkı boy büyük seçin. Termık rölenınde aynı akımda fakat daha buyuk gövde içinde olanını ( seçeceğin kontaktöre uygun)olanını seçin. Tesısat veya şebekenızin musaıt olmasınada dıkkat edin. En ideal çözüm, softstarter, bunuda unutmayın. Siz paradan kaçınıyorsunuz gibi...
Cok sik durus kalkis yapmiyoruz hidrolik bir makine oldugu icin zaman zaman farkli guclerde motoru zorluyoruz kapasitesi nin icinde olmak kaydiyla tabi para dan kacmiyorum sofstatder fiyatlari iskontosu yapilmis olarak 800 tl civarinda yidiz ucgen sisteminin maliyeti 500 tl civari da ancak yer sorunum var fiyat sorunum kesinlikle yok su an deneme asamasinda makine duz kontaktoru kilitleyip calistiriyoruz ancak kontaktor kitlenmekte zorlaniyor titreyerek kitleniyor ucgende direk calistigi icinmi bunu yapiyor kontaktor 30 kw lik simens marka sorun ne olabilir termik 40 amp ayarli uygun ve yer kaplamiyacak secenegim ne olabilir
 
Şebekeye uzaksanız,direk startta gerilim
düşümü fazla olur.Bundan dolayı çekme-
de zorlanabilir.Yer sorununun tek seçene-
ği softstarterdir ( söylediğim özelliklerde ).
 
Şebekeye uzaksanız,direk startta gerilim
düşümü fazla olur.Bundan dolayı çekme-
de zorlanabilir.Yer sorununun tek seçene-
ği softstarterdir ( söylediğim özelliklerde ).
Bi model onerebilirmisiniz softstarder modelleri ile bilgim yok nasil motorun nasil calistigini yazdim bu sartlara gore bi model soyleye bilirmisiniz
 