Soğuk Hava Deposu arızası

Bu oda deepfreeze mi?

Eğer deepfreeze ise kontrol sistemi nasıl ? Yani nasıl defrost ediyor bu soğuk oda? Termostadınız nedir ? Defrost sisteminde arıza olabilir. Sensörle algılayıp defrosta geçiyor ise sensörü bozuk kalibrasyonu kaymış olabilir. Yada timer ile defrost ediyorsa süreyi kısaltın. Yada odaya çok sık girip çıkılıyor olabilir buda içerde buzlanmaya neden olup likit gelmesine neden oluyor olabilir.

Yani bir kaç fazla nedeni olabilir. Gazınız normalse diğer olasılıklara yönelmeniz gerekiyor.
Abi merhaba -18 oda manometrede kaç barda çalışır? 3.5 bar veriyor program.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Programdan bak dostum.

Istenen Oda sıcaklığının 5°C altina in derim. -23°C evaporasyon sıcaklığını yakala derim. Hangi gazla calisiyor isen o gazın evaporasyon sıcaklığını -23 -25°C gibi dusunebilirsin.
 
Bu oda deepfreeze mi?

Eğer deepfreeze ise kontrol sistemi nasıl ? Yani nasıl defrost ediyor bu soğuk oda? Termostadınız nedir ? Defrost sisteminde arıza olabilir. Sensörle algılayıp defrosta geçiyor ise sensörü bozuk kalibrasyonu kaymış olabilir. Yada timer ile defrost ediyorsa süreyi kısaltın. Yada odaya çok sık girip çıkılıyor olabilir buda içerde buzlanmaya neden olup likit gelmesine neden oluyor olabilir.

Yani bir kaç fazla nedeni olabilir. Gazınız normalse diğer olasılıklara yönelmeniz gerekiyor.
Abi geçen benimde başıma geldi -18 oda 8 dereceden aşağı inmiyor dönüş komple buz vanası gövdesinde bişi yok.Evap karlanmış fanlar kısmı üflüyor üflemiyordu emiş yapamadığı için defrost rezistansındamı sorun var acaba ideal deftost süresi kaç olmalı ve kaç derece olmalı
 
Abi geçen benimde başıma geldi -18 oda 8 dereceden aşağı inmiyor dönüş komple buz vanası gövdesinde bişi yok.Evap karlanmış fanlar kısmı üflüyor üflemiyordu emiş yapamadığı için defrost rezistansındamı sorun var acaba ideal deftost süresi kaç olmalı ve kaç derece olmalı

Ideal defrost süresi bir cok etken etkilediği icin şu sure diyemeyiz. Bunu en iyi gözlemleyip ona gore ayarlamanız gerekiyor. Nedeni evaporatorun boyutlari, kapasitesi, rezistans adedi, rezistans gucu, oda kapısının açılıp kapanma süresi, içerdeki ürünlerin hacmi gibi bir cok etken var.

Mesela sistem kuruldu soğuk oda çalıştırıldı. Ilk önce örnek vereyim 8 yada 10 saatte 15 dakika yada 20 dakikaya ayarla.

Bir iki gun test et. Sonrasında evaporatorde buzlanma görülmüyor ise istersen defrost süresini kisalt ister iki defrost arası sureyi uzat. Sana kalmış.

Kimi uygulamalarda 8 saatte bir 30 dakika yada12 saatte bir 30 dakika olabilir. Bazi müşterilerim gündüz oda sicakligi yükselme şikayeti olmasin diye günde 1 kez gece saat 02.00 gibi 30 dakika yada 40 dakika uyguluyor. Bu iş biraz gözlem ve denemeye bagli.

Kolay gelsin.
 
selamunaleyküm ustalar bir soğuk hava deposu var R404 a ile çalışan bir sistem var . Bunun daha önce kompresörü yandığından yenisi ile değiştirildi. gazı basıldı soğutma var ama kompresör üzerinde 5 6cm ve emişte buzlanma mevcut arızası sizce ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz
ilk önce kompresörün kafasına likit biniyorsa evaparatörün fanlarına bakınız iki evaparatorde blok lama varmı ona bakmalısınız sonra gaz degerlerine bunlarda bir sıkıntı yok ise ekspansiyon sıkıntılıdır
 

Forum istatistikleri